Некорректная выдача изополей напряжений

Уважаемые пользователи и разработчики, не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Анализируя изополя напряжений в плитах перекрытий в местах жесткого сопряжения со стенами (Mx), заметил, что пик изгибающих моментов появляется не в узлах непосредственного сопряжения элементов, а во "вторых" узлах, считая от опоры к пролету. То же наблюдается и в стенах (My). Прилагаю простую расчетную схему с 2-х пролетной плитой пролетом 6 м и изображения с изополями и эпюрами. Считаю в 9.4 R6.

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Некорректная выдача изополей напряжений
 
Уважаемые пользователи и разработчики, не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Анализируя изополя напряжений в плитах перекрытий в местах жесткого сопряжения со стенами (Mx), заметил, что пик изгибающих моментов появляется не в узлах непосредственного сопряжения элементов, а во "вторых" узлах, считая от опоры к пролету. То же наблюдается и в стенах (My). Прилагаю простую расчетную схему с 2-х пролетной плитой пролетом 6 м и изображения с изополями и эпюрами. Считаю в 9.4 R6.
 
сколько же можно перетирать тему, нельзя анализировать по изополям, нужно пользоваться только мозаиками; изополя - некоторое усреднение, отсюда и бред при построении эпюр.
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)