U751983392 (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Это очень не хорошо, что от версии к версии результаты одних и тех же тестовых задач "пляшут". То ли разработчики что-то неявно и молча "подкручивают" в решателе, то ли накопление погрешностей в программном коде. Вобщем с нелинейностями в Лире - беда.
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Пожалуйста
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Прогнал еще тест 2.3. Аналогично тесту 2.2 результат не совпал на 1мм "не в запас" с результатом в описании теста
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Цитата
Pro100x3mal написал:
Нужно попробовать в Лире. Интересно, совпадет ли с аналитическим решениям так же, как указано в тесте?
Хорошо, попробуем. Результат во вложении. и он не совпал с решением в 2011 версии на 1 мм "не в запас"
Кстати, в описании здешнего теста 2.2 ошибка(либо обман) - плита моделировалась не стержнями, а фн КЭ оболочки №241. Можно скачать прилагаемый к тесту текстовичок и самому в этом убедиться.
Змінено: U751983392 - 02.09.2015 22:27:37
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Еще я попытался здесь на сайте найти верификационные примеры работы этого чудного функционала. И не нашел таковых. Теперь я вполне себе представляю, почему нет верификации лировской инженерной нелинейности.
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Цитата
Pro100x3mal написал:
Какая у вас версия Лиры?
2013
Цитата
Pro100x3mal написал:
Слыхал на двг.ру, что в какой-то версии инж.нелин. неправильно считалась, очень сильно не совпадала с ручным счетом.
Как сейчас выяснилось это непреложный факт. И ни в какой-то версии, а, судя по сообщению #19 во всех существующих версиях Лира-САПР
Цитата
Pro100x3mal написал:
А не пробовали физнелинейный расчет сами выполнить этой балки?
Пробовал, результат маткадовского счета практически совпадает с результатом аналитического решения в верификационных задачах.
Цитата
Pro100x3mal написал:
Вот разница при расчете вашей схемы в Лире 2013 и 2015
2015 ближе к истине, но все равно огромное вранье
Змінено: U751983392 - 02.09.2015 22:02:38
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Pro100x3mal, ну ведь мизер будет добавлять арматура к начальной жесткости сечения без арматуры. фактически те же нуль целых шиш десятых. практически все 100% вклада в неупругие деформации будут вносить сильнее всего нагруженные сечения балки. Для шарнирной балки это середина пролета с максимальной кривизной. при одинаковом армировании по длине балки. В том-то и дело, что инж. нелинейность должна давать чуть большие неупругие прогибы, чем физнелинейность при прочих равных. Но в лире все почему-то наоборот. Проверил я в роботе эту же схемку. Там инж. нелинейность работает как надо. Вывод - инж. нелинейность в Лире ни на что не годная функия - чистой воды маркетинг!
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Цитата
Pro100x3mal написал:
У вас в физнелине жесткость пластин одинаковая, в инженерной - ткого не будет
В институте вы проходили ЖБК? Или только мимо прошли? Так вот при учете физнелина жесткости пластин непременно будут менятся(уменьшаться) в процессе итерационного счета. Впрочем так же они должны изменяться и при учете инж. нелинейности.
Змінено: U751983392 - 02.09.2015 17:40:56
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Цитата
Pro100x3mal написал:
Опять же, граничные условия поправьте - у одной грани наложите связи по X,Y,Z, а у второй - только по Z.
какое это может иметь значение при линейных итерациях? да никакого!
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Цитата
Pro100x3mal написал:
У вас схемы несопоставимые для сравнительных расчетов!
Ну хорошо, во вложении идентичные схемы
Цитата
Pro100x3mal написал:
Шарнир предполагает наличие распора, при свободном опирании его нет.
Верно, только к чему это высказывание? Балка у нас безраспорная как при аналитическом счете, так и при счете с учетом инж. нелинейности и физнелинейности.
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Pro100x3mal, уважаемый, ведь все эти неточности задания исходных данных для подбора арматуры должны увеличивать прогиб при использовании инж. нелинейности, и никак не наоборот. Ну попробуйте все выставить по-своему, а заодно припомнить
институтский курс ЖБК. Получите нуль целых шиш десятых прибавки к результирующему прогибу.
Цитата
Pro100x3mal написал:
Уверены? Я написал наверое. Так как алгоритм неизвестен, то думаю это сокращает число итераций.
Уверен! Не первый год замужем. Учет ползучести никак не влияет на число итераций.
Цитата
Pro100x3mal написал:
Может для определения прогибов, нет?
Ну и почему прогибы для элементарной шарнирноопертой балки считаны неправильно, коль пересчет жесткостей был выполнен?
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Цитата
U751983392 написал:
Если инженерная нелинейность и физнелинейность таки уж разные вещи в плане результата по деформациям
Я же уже писАл, что инженерная нелинейность должна давать прогибы близкие к прогибам с учетом физнелинейности и близкие к аналитическому решению при прочих равных условиях. Вся проблема в том, что прогибы считанные с учетом инженерной нелинейности очень далеко не дотягивают до прогибов с учетом физнелинейности и до аналитических прогибов.
Змінено: U751983392 - 02.09.2015 16:33:09
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Считал я и стержнями. Разницы с пластинами практически нет. Что неправильного у меня в ГУ? Это же бычная шарнирноопертая балка. Никакого начального снижения модуля упругости не нужно делать. Эта "инженерная" нелинейность как раз и должна пересчитывать жесткость элементов с учетом образования трещин. Влияние ползучести вообще не учитываем в данном случае. Его нет ни в верификационных тестах, ни в аналитическом расчете прогиба.
Цитата
Pro100x3mal написал:
Неверно заданы характеристики материалов (смотрите исходные данные к верификационным тестам).
Неправда, что конкретно я неправильно задаю?
Цитата
Pro100x3mal написал:
Вы не учли собственный вес конструкции.
Собственный вес в верификационных примерах также не задается.
Цитата
Pro100x3mal написал:
В результате выполняете перерасчет схемы с новыми (уточненными) жесткостями на все нагрузки.
Ну и для чего, по-Вашему, нужен этот пересчет с уточненным жесткостями?
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
При чем здесь стержни вообще? Вопрос в другом. Прогиб должен получаться в пределах 13 мм, а с использованием инженерной нелинейности 3,65мм. Причем хоть на оболочках хоть на стержневых КЭ.
Если инженерная нелинейность и физнелинейность таки уж разные вещи в плане результата по деформациям, тогда для чего вообще нужна эта "инженерная" нелинейность?
Змінено: U751983392 - 02.09.2015 15:07:31
Почему не правильно вычисляется прогиб при использовании "инженерной" нелинейности
 
Приветсвую всех участников форума. Решил проверить точность вычисления прогибов ЖБ элементов с помощью т.н. инженерной нелинейности. Дело в том, что точности вообще никакой нет, прогибы для элементарной балки инженерная нелинейность считает абсолютно не верно. Для теста брал задачку вот от сюда https://lira.land/lira/verif/279/872/ и вот от сюда https://lira.land/lira/verif/279/873/ Результаты работы инженерной нелинейности во вложениях. Разница не в запас - 3,7 раза. Почему так?
Сторінки: 1