| Цитата |
|---|
| ander написал: В колоннах еще сложнее, нужно знать, как подбиралась арматура, условно как для балки или равномерно по всему контуру. |
3MEi (Всі повідомлення користувача)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Помощь новичку, Подбор арматуры в балках и колонны Лира 9.6
Почему не подбирается балка?
Определение истинных коэффициентов расчетных длинн колонн
|
05.06.2014 08:19:44
Пока нет времени проверить в 5 признаке. Но во 2-ом признаке схемы точно не учитывается игнорирование. Проверял. Кстати, как-то с palexxvlad на форуме DWG проверяли и пришли к выводу, что параметр чувствительности (параметр, который в Лире показывает самый неустойчивый элемент) работает не верно (во 2-ом признаке схемы). Этот параметр не верно показывает элемент, из-за которого система теряет устойчивость.
|
|
|
|
|
Определение истинных коэффициентов расчетных длинн колонн
|
05.06.2014 03:36:38
Змінено: - 05.06.2014 03:37:38
|
|||||
|
|
|
Определение истинных коэффициентов расчетных длинн колонн
|
04.06.2014 11:48:18
Не думаю, что это правильно. В таком случае рама просто станет не свободной. Речь идет о свободной раме. А это совсем другие расчетные длины. Недавно один человек мне сказал, что нужно догрузить элемент, в котором я хочу узнать расчетную длину до тех пор, пока он первым не станет терять устойчивость. В таком случае, если у меня первым теряет устойчивость средняя колонна первого этажа, а я хочу узнать расчетную длину колонны второго этажа, я должен догрузить только рассматриваемую колонну. Насколько это будет правильным ? Ведь при таком подходе схема нагрузок меняется.
Змінено: - 04.06.2014 11:49:19
|
|
|
|
|
Определение истинных коэффициентов расчетных длинн колонн
|
04.06.2014 11:02:52
Здравствуйте. Предположим есть плоская многоэтажная многопролетная рама с нерегулярным расположением ригелей. Дана одна единственная комбинация приложения нагрузок. При расчете схемы на устойчивость получаем коэффициент расчетной длины самого неустойчивого элемента. Как его вычислить вопроса не возникает. А вот как вычислить истинные (не завышенные !!!) коэффициенты расчетной длины остальных колонн при данной схеме с данным расположением нагрузки ? У меня в голове крутится, пока, что только один вариант: заменить всю конструкцию примыкающую к рассматриваемому элементу (в котором хотим узнать расчетную длину) эквивалентными связями. Но, во-первых, это достаточно трудоемко. Во-вторых, не уверен в правильности данного метода потому, что в данном случае не учитывается продольная сила в элементах, примыкающих к рассматриваемому элементу. Какие варианты можете ещё посоветовать ?
Змінено: - 04.06.2014 11:03:48
|
|
|
|
|
Расчет пространственного каркаса с покрытием типа "Молодечно"
Можно ли увеличить толщину линий в лире и лире-стк?
отпор грунта при расчете О-Ф-С в лире 9.4
отпор грунта при расчете О-Ф-С в лире 9.4
отпор грунта при расчете О-Ф-С в лире 9.4
|
26.06.2013 16:15:09
|
|||
|
|
|
отпор грунта при расчете О-Ф-С в лире 9.4
|
26.06.2013 07:20:33
1) Законтурные элементы (53, 54) задаете ? 2)При расчете по 3-му способу считаете переменный в плане коэфф. постели при помощи ГРУНТа, или постоянные коэфф. постели С1, С2 под всей плитой. 3) Как оцениваете краевое (угловое) давление на грунт (у края фундамента (в углу плиты)) ? Каким образом суммируете давление на грунт в КЭ оболочки и КЭ 53 (54) ? |
|||
|
|
|
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
|
26.06.2013 02:37:14
Есть ещё одно пожелание. Не знаю, звучало оно здесь или нет и насколько реально его выполнить, но очень хотелось бы.
Дело в том, что Лира вычисляет коэффициенты постели под плитой только от одного загружения или же от одного сочетания загружений (РСН). Соответственно и уточнение коэффициентов производится только для одного загружения (сочетания загружений). В большой расчетной схеме сложно предугадать какой РСН даст большее армирование в фунд. плите, потому, что усилия в фунд. плите будут зависеть не только от значения нагрузок, но и, в большей степени, ещё и от неравномерности этих нагрузок. Сейчас вижу только один вариант - вариация моделей. Хотелось бы, чтобы коэфф. постели (и их уточнение в модуле ГРУНТ) можно было производить на несколько вариантов РСН (или загружений), независимо друг от друга, в одной расчетной модели, без применения вариации моделей. Причем загружения, мог бы указывать сам пользователь те, которые его интересуют. Конечно, понимаю, что уточнение к.п. и так долго производится с применением ГРУНТа, но если предоставить выбор пользователю, то проблем не будет. Кто хочет считать от одного РСН, наиболее неблагоприятного с точки зрения инженера - пусть считает, указав РСН и прикладываю отпор грунта от него (как сейчас и сделано), а кто хочет от нескольких сразу, то указывает от каких именно требуется посчитать и ждет, пока Лира это сделает. нтересно, планируется у вас это или нет ? |
|
|
|
|
отпор грунта при расчете О-Ф-С в лире 9.4
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
|
13.06.2013 05:44:56
P.S. кстати, после преобразования узловых перемещений в новое загружение, почему-то массы от статики перестали собираться. А в таблице периодов колебаний, в столбцах модальных масс, пишет непонятные иероглифы. Пишет даже не 0,0, а значок "1$". Что это за глюк ? |
|||||
|
|
|
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
|
07.06.2013 05:07:57
alekstish, знаки составляющих возводятся в степень, поэтому эпюра от РСН составляющих имеет один знак по всей длине КЭ. И эта эпюра идет "ровная" (линейная(. Вот преобразовал перемещения узлов от РСН составляющих , повторил расчет, и от этих перемещений получаю не "ровную", а пилообразную эпюру. Файл расчета со скринами прилагаю
|
|
|
|
|
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
|
04.06.2013 03:13:49
Почему ? Чем плох. Вроде нормально складывает. Кстати, alekstish, вот я сделал РСН от различных форм колебания при динамике, получил эпюру (причем складывает нормально, как среднеквадратичное), но вот, чтобы учесть эту суммарную эпюру, я преобразовал перемещения узлов в одно из отдельных загружений и при перерасчете схемы увидел пилообразную эпюру. В чем проблема, как её можно обойти ?
Змінено: - 04.06.2013 07:36:14
|
|||
|
|
|