Здраствуйте!!! Расчет поперечный рамы не выполнено "Не соответствует типу системы направление нагрузок в строках документа 6, 4" Такое выдает ошибку
Ошибки при расчете
Здраствуйте!!! Расчет поперечный рамы не выполнено "Не соответствует типу системы направление нагрузок в строках документа 6, 4" Такое выдает ошибку
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Ошибки при расчете
08.08.2013 09:41:03
|
|
|
|
08.08.2013 09:56:48
Добрый день,
В загружении №3, на левую стойку задан момент, который закручивает (UZ), а не изгибает (UY). С уважением, Алексей Тищенко |
|
|
|
08.08.2013 10:41:41
Спасибо Алексей!!!!! Можно еще попрошу как мне найти который нету стандартных сортаменте 320х12 и 400х8. И откуда характеристику брать если вручную внисти?
|
|
|
|
08.08.2013 13:25:49
Запускаете РС-САПР, выбирает необходимый сортамент, переходите в режим правки (меню Правка -> Разрешить правку), задаете геометрию нового профиля. Все геометрические характеристики можно получить автоматически (меню Правка -> Дополнить недостающее). С уважением, Алексей Тищенко |
|
|
|
07.07.2014 15:27:16
Добрый день!!!! В расчете ошибку выдают. Не пойму где ошибка?
Змінено: |
|
|
|
08.07.2014 15:41:51
Здравствуйте!
Текст ошибки? Пересчитал расчетную схему, в протоколе расчета никаких ошибок нет. С уважением, Алексей Тищенко |
|
|
|
14.07.2014 11:03:00
Здравствуйте,
Никакой ошибки в расчетной схеме нет, скорей "неудобство" при анализе сейсмики. Просто Вам необходимо смотреть высшие формы колебаний. Раз расчетные схемы не связаны, то и не нужно их было объединять. Результаты армирования получил для двух корпусов. С уважением, Алексей Тищенко |
|
|
|
17.07.2014 09:20:34
в снипе нет примеров расчета. Для ленивых нет ни длины, ни нагрузок. В чем считали? В ЛАрме?
Старая лира дает 6кв.см вверху и 36.48кв.см внизу.
Змінено: |
|
|
|
13.08.2014 08:24:39
Здраствуйте!!! В расчете армирование стержней показывает, а почему-то не показывает армирование плит? Посмотрите чем ошибки?
|
|
|
|
13.08.2014 13:09:30
Попробуйте назначить плитам дополнительные конструктивные характеристики (тип, бетон, арматуру)
|
|
|
|
13.08.2014 16:08:13
![]() |
|||
|
|
14.08.2014 06:41:03
Алексей, это уже следующая проблема
![]() Даже если Вы в приложенном исходном файле замените плиту на оболочку, то ничего не измениться. Потому что конструктивные характеристики заданы только для стержней. Если бы ![]() Лира просто не даст назначить тип плита для оболочечных элементов. |
|
|
|
14.08.2014 09:58:38
![]() |
|||
|
|
14.08.2014 12:32:31
Спасибо Вам!!! Я корректировал тип плиты на оболочку. Теперь я могу КЭ 42 и КЭ 41 поменять?
|
|
|
|
15.08.2014 15:11:34
![]() |
|||
|
|
28.08.2014 07:39:39
что означает 721 ошибка при сборе нагрузок на опорные узлы стального каркаса (нагрузок на фундамент, ведь схему он считает...
Змінено: |
|
|
|
28.08.2014 10:21:08
Добрый день!
Вы задали две одинаковые группы узлов в которых будут вычисляться реакции. Удалите одну из групп и расчет пройдет. С уважением, Алексей Тищенко |
|
|
|
28.08.2014 10:27:37
Алексей, большое спасибо за оперативность вашего ответа! Сейчас попробуем. Все получилось
Мяяя. даже не ловко спросить а если считал новым процессором- то старый не канает? 694 ошибка вроде- писал старый новый процессор
Змінено: |
||||
|
|
|||