Есть перекрытие с капителями. Капители подвешены на жестких вставках. Два варианта расчета РСУ и РСН. При создании контуров продавливания для РСН - все четко. Для РСУ незамкнутый контур. Материал и характеристики для обоих вариантов одинаковые. В чем может быть проблема? Пробовал без капителей - то же самое.
Контура продавливания.
Есть перекрытие с капителями. Капители подвешены на жестких вставках. Два варианта расчета РСУ и РСН. При создании контуров продавливания для РСН - все четко. Для РСУ незамкнутый контур. Материал и характеристики для обоих вариантов одинаковые. В чем может быть проблема? Пробовал без капителей - то же самое.
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Контура продавливания., Ошибка в определении контура
01.03.2021 09:27:25
|
|
|
|
01.03.2021 15:18:29
|
|||
|
|
01.03.2021 23:59:39
alekstish, решил проблему - не учитывать края плиты, хотя есть и у края участки продавливания. И странно что по варианту конструирования РСН все четко строится, а по варианту РСУ приходится убирать галку учитывать края...мда..
|
|
|
|
25.02.2022 12:12:58
Можно ли создать контур продавливания в некоммерческой Лира САПР 2016 R5 в Визор? Если да то прошу описать как.
Змінено: |
|
|
|
26.02.2022 11:53:19
Вот видео которое должно помочь с построением контуров продавливания
С уважением, Алексей Тищенко |
|
|
|
28.02.2022 17:03:57
Создана расчетная модель в некоммерческой Лира САПР 2016 R5 в Визор. Колонны - прямоугольные стержни. Фундаменты под каждую колонну - плиты КЭ 41. В каждом узле плиты одноузловой КЭ 56 для закрепления в горизонтальной плоскости. Созданы АЖТ в местах примыкания колонн к плитным фундаментам. При попытке создать контур продавливания не выделяются узлы, как показано на 35 секунде рекомендованного видео. Пробовал выделять узлы плиты, входящие также в контур поперечного сечения колонны и АЖТ, как описано здесь
|
|
|
|
17.05.2022 06:35:04
Вроде колонна только с плитой перекрытия, а не с фундаментом, в то время могла образовать автоконтур.
|
||||
|
|
|||