Ленточный фундамент

Очень нуждаюсь в помощи, подскажите. Высотное монолитное рамносвязевое здание, сейсмика 8 баллов. Грунт - известняк полускальный. 1й вариант сделал основание - фундаментная плита, с этим всё нормально. Проблемы с вариантом отдельностоящих и ленточных фундаментов. Добавил этаж высотой 0.3 м, с плитой(пол подвала), копии стен и колонн с подвального этажа, фундаменты под них.Под колонны КОМПОНОВКА нормально подбирает размеры отдельностоящих фундаментов (унифицировал до 2х2х1), под отдельные стены тоже. Но...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Ленточный фундамент, Очень прошу помощи
 
Очень нуждаюсь в помощи, подскажите. Высотное монолитное рамносвязевое здание, сейсмика 8 баллов. Грунт - известняк полускальный. 1й вариант сделал основание - фундаментная плита, с этим всё нормально. Проблемы с вариантом отдельностоящих и ленточных фундаментов. Добавил этаж высотой 0.3 м, с плитой(пол подвала), копии стен и колонн с подвального этажа, фундаменты под них.
Под колонны КОМПОНОВКА нормально подбирает размеры отдельностоящих фундаментов (унифицировал до 2х2х1), под отдельные стены тоже. Но почти под все внутренние стены даёт размеры лент очень большие - высота до 15м, длинна до 60м, при реальных длинах стен в 2 раза меньше.
Хар-ки грунта:
Объёмный вес 2 т/м3
Угол внутреннего трения 27
Сцепление 3.8 тс/м2
Модуль деформации 2548.5  тс/м2
Подскажите, в чём проблема, что делаю не так? Ну очень нуждаюсь в помощи  :(  
 
Разобрался, после МКЭ расчёта всё приходит на свои места :o  
 
Некорректно в одной схеме использовать и отдельностящий фундамент и ленточный (фундаментная плита с отверстиями) фундамент.  То что программа КОМПОНОВКА автоматически подбирает фундаменты (габариты) под стены (например под ядро жесткости) это не будет ленточный фундамент (это место необходимо моделировать фундаментной плитой с отверстиями). Так же желательно чтоб длина "короткой" стены (пилона) не превышала 2-х метров.
 
Александр Лазарев если все задано ф/п отдельностящий фундамент и ленточный то это тоже некорректно см. рис
 
простите, не понял:
- либо все фундаменты (и отдельно стоящие и ленты) задавать с помошью - добавить "фундаментная плита" (либо с отверстиями либо цельные) и тогда их расчет проводить в "плита"
- либо ... как?

ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!
С уважением и благодарностью - Ярий!
 
У меня тоже в здании с сеткой колонн в местах диафрагм выдаётся неимоверная ширина ленты 2.1м, которая находится между колоннами 0.9 и 1.2 м. Как-же задавать фундамент под диафрагмы?
 
Цитата
РастОК пишет:
У меня тоже в здании с сеткой колонн в местах диафрагм выдаётся неимоверная ширина ленты 2.1м, которая находится между колоннами 0.9 и 1.2 м. Как-же задавать фундамент под диафрагмы?
Такое часто бывает если не выполнен МКЭ расчет, т.к. предварительный расчет плохо распределяет усилия на элементы от сейсмики и ветра.

Цитата
Ярий Бо пишет:
простите, не понял:
- либо все фундаменты (и отдельно стоящие и ленты) задавать с помошью - добавить "фундаментная плита" (либо с отверстиями либо цельные) и тогда их расчет проводить в "плита"
- либо ... как?

На самом деле можно по всякому - в том числе и часть фундаментов задать "фундаментными плитами" (либо с отверстиями либо цельные), а часть вообще не задавать (под стенами и колоннами, под которыми нет фунд. плит,  Компоновка сама расставит отдельностоящие фундаменты и даст им размеры).
Нужно только знать следующее:
1. Размеры отдельностоящим фундаментам Компоновка подбирает именно как отдельностоящим - т.е. под стенами, которые пересекаются, размеры фундаментов все равно будут подобраны для каждой стены отдельно. Т.е. связанные ленты под длинными пересекающимися между собой стенами , наверное, лучше задавать все-таки с помощью фундаментных плит с отверстиями и соответственно экспортировать их в программу Плита для расчета арматуры. Но в таком случае размеры таким фундаментам вы получается должны задать сами.
2. Если хотя бы под одной колонной или стеной 1-го этажа не задана фунд.плита, то тогда МКЭ расчет будет произведен без учета податливости фундаментов - под всеми колоннами и стенами 1-го этажа в расчетной МКЭ схеме будут сгенерированы абсолютно жесткие связи по всем направлениям.
 
Примного благодарен - на многое открылись глаза! :)
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)