Как увеличить значение КЗУ для многоэтажного стального каркаса связевого типа. Расчет на устойчивость дает коэф. менее 0,5, при этом сечения колонн превышают предлагаемые ЛИРА-СТК в 2 и более раза - использован 70Ш4 при подобранном 40Ш2.
Увеличение КЗ устойчивости
Как увеличить значение КЗУ для многоэтажного стального каркаса связевого типа. Расчет на устойчивость дает коэф. менее 0,5, при этом сечения колонн превышают предлагаемые ЛИРА-СТК в 2 и более раза - использован 70Ш4 при подобранном 40Ш2.
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Увеличение КЗ устойчивости, Как поднять
20.04.2011 15:33:46
|
|
|
|
20.04.2011 17:38:33
формы потери устойчивости в студию!
|
|
|
|
21.04.2011 06:03:25
т.к я самоучка, то прикладываю часть модели, самые проблемные загружения 8, 9, 10.
|
|
|
|
21.04.2011 12:22:46
ввел связи по верхнему и нижнему поясу ферм, результат от проблемных загружений повысился до полутора, а от РСН коэф. получается все равно меньше единицы?
|
|
|
|
21.04.2011 14:25:28
А вот тут уже надо дорабатывать схему РСН это как раз и искомый коэффициент. Можно попробовать сделать другой шаг стоек фермы
|
|
|
|
Читають тему (гостей: 1)