Как смоделировать стык пустотки со стеной?

Здравствуйте. Как смоделировать стык пустотки со стеной?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Как смоделировать стык пустотки со стеной?, Как смоделировать стык пустотки со стеной?
 
Здравствуйте. Как смоделировать стык пустотки со стеной?
 
Не сшивайте по этой оси узлы КЭ плиты и стены или разнесите их в расчетной схеме, чтобы избежать автоматической сшивки при упаковке. Если пустотки объединены в общий жесткий диск (напр., по сейсмотребованиям), то нужно будет создать шарнирную группу, задав в ней соответствующие степени свободы, исключаемые из совместной работы этих конструкций.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
а почему в стену на 8-10см не завели? По каким госнормам считаете? Плиты серийные или экструзионные (финские)?
 
Цитата
ander написал:
а почему в стену на 8-10см не завели? По каким госнормам считаете? Плиты серийные или экструзионные (финские)?
Что за новости? Я тоже не завожу. 10мм оставляю зазор.  
Змінено: Boris76 - 06.03.2017 18:40:46
 
это конструктивные мероприятия.
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)