Сделал расчет ж/б каркаса. Без учета сейсмики граничными условиями были коеф. С1 для всех элементов фундаментной плиты и закрепление крайних узлов от возможных перемещений(слева и справа(в плане) от горизонтальных перемещений по Y, сверху и снизу - от вертикальных по X).
Задав сейсмику, в зонах около связей на контуру плиты выдало очень большое армирование, в связи с этим стало ясно, что при сейсмике данные граничные условия не верны.
Убрал закрепление всех узлов(по X,Y), для элементов плиты назначил С2=0.7С1, по периметру сделал стержневые законтурные элементы, тип 54, задал для них С2, и в углах плиты сделал 4 одноузловых элемента.
В результате деформации плиты по X и Y были очень велики, около 5е+8 мм
Вопрос: что нужно сделать, чтобы все правильно считало?
Задав сейсмику, в зонах около связей на контуру плиты выдало очень большое армирование, в связи с этим стало ясно, что при сейсмике данные граничные условия не верны.
Убрал закрепление всех узлов(по X,Y), для элементов плиты назначил С2=0.7С1, по периметру сделал стержневые законтурные элементы, тип 54, задал для них С2, и в углах плиты сделал 4 одноузловых элемента.
В результате деформации плиты по X и Y были очень велики, около 5е+8 мм
Вопрос: что нужно сделать, чтобы все правильно считало?