Оболочка переменного сечения

Проблема в моделировании ростверка, а точнее узла. См. прилагаемый файл.

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Оболочка переменного сечения
 
Проблема в моделировании ростверка, а точнее узла. См. прилагаемый файл.
 
странный ростверк.. может, я не понял суть вопроса, если Вы искали как разбить по срединным плоскостям, то предлагаю пример, дальше уже разбиваете линию (красная) на конкретное количество участков, в пределах которых жесткость (толщина) будет постоянной.
 
Данный ростверк предполагается под резервуаром 15000 м3. Форма обусловлена тем, чтобы недопустить загрязнение грунта при техобслуживании резервуара в будущем и с другой стороны данная конструкция, разработанная Кубанским технологическим институтом, работает лучше чем просто отдельно сам ростверк под резервуар. Я моделировал наклонную часть оболочкой постоянного сечения под разными углами - везде картина одна и таже: по всей окружности (ось Х) арматура выходит просто огромная - около 120 см2 только в нижней зоне, а по оси Y арматура практически не нужна. Смотрю аналог (выхода на того кто считал нет) и там вижу, что картина противоположная - по окружности (ось Х) арматуры в 2 раза меньше, чем по оси Y. Данный результат с одной стороны более логичен - собственно для того, чтобы нижняя арматура по оси Y включилась в работу и нужно переменное сечение.
 
Так в чем вопрос то был?
 
Вопрос в том, почему такое расхождение в результатах расчета? Почему не включается в работу нижняя грань наклонной части ростверка? Мое предположение в том, что некорректно смоделирована наклонная часть ростверка переменного сечения, а точнее не учтена корректная работа этого участка. Как правильно его смоделировать? Ваше предложение по моделированию по срединным плоскостям работает так же как и оболочка постоянного сечения.
 
давайте расчетную схему и хотя бы визуальные результаты расчета Вашей идеализированной расчетной схемы.
 
Один из вариантов
 
А вот и аналог в PDF
 
что у Вас за сваи, там что, действительно обеспечена конструктивно работа сваи и на сдвиг и на изгиб? Т.е. жесткое сопряжение оголовка с ростверком? Принципиально, даже не знаю, что Вам посоветовать. Есть проблемы: сваю возможно стоит задать со смещением/отступом, в действительности оголовок находится в некоторых случаях (особенно в рассматриваемом) далеко от срединной плоскости; некоторым образом следует задать АЖТ, но узел неклассический, границы сложно определить. Не понятно, следовало ли при сейсмике обойтись без узлов с закреплением по X,Y. Что у Вас с допустимой нагрузкой на сваю получилось?
 
Сваи сечением 40х40 составные (С200.40-Св) по серии 1.011.1-10 выпуск 8. Допустимая нагрузка на сваю около 49 т. Сопряжение оголовка с ростверком жесткое. Да я уже понял, что моделирование наклонной части ростверка по разным вариантам не оказывает особого влияния на конечную картину. А вот жесткости 56-х элементов оказывают. А так как эти значения получаются из расчета висячей сваи, то и имеем, то что имеем. Видно в аналоге была другая ситуация по сваям.
 
Спасибо за участие!
 
все-таки предлагаю учесть, что сопряжение со сваей происходит на нижней поверхности, а не на срединной, как задано.
Сваи то несут?
 
Спасибо, учту. Сваи несут.
 
Мне все таки интересно.
А какие характеристики грунта
под фундаментом !?
Если есть , то опубликуйте.
 
Характеристики грунтов такие:
1-насыпной грунт слежавшийся (заменяется на ПГС) - мощность около 3м;
2-глина текучая (незначительной мощности - около 1м, встречается местами-именно под проектируемым основанием нет);
3-суглинок полутвердый (мощность около 2м, встречается местами);
4-ил текучий суглинистый (мощность переменная колеблется от 4,3 до 8,6 м);
5-песок гравелистый плотный (мощность около 1м, встречается в одном месте-именно под проектируемым основанием нет);
6-суглинок галечниковый тугопластичный (мощность около 2м);
7-гравийный грунт с суглинистым заполнителем.
Именно из-за 4 слоя и выходит, что необходимы сваи длиной 20 м (расчет по СП 50-102-2003).
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)