Столкнулся с проблемой. что Лира САПР 2013 и 2014 не учитывает дополнительные сочетания при расчёте РСУ. В 2011 дополнительные сочетания учитываются. В тестовом примере игнорируется сочетание 5.
Лира САПР 2013 и 2014 не учитывает дополнительные сочетания
Столкнулся с проблемой. что Лира САПР 2013 и 2014 не учитывает дополнительные сочетания при расчёте РСУ. В 2011 дополнительные сочетания учитываются. В тестовом примере игнорируется сочетание 5.
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Лира САПР 2013 и 2014 не учитывает дополнительные сочетания
05.03.2015 14:14:25
|
|
|
|
10.03.2015 10:25:42
Почему тишина? Где служба поддержки???...
|
|
|
|
10.03.2015 10:59:56
В прикрепленной Вами задаче документ РСУ выглядит довольно странно...
|
|
|
|
10.03.2015 11:08:38
Да и связи в нижнем узле не помешали бы...
|
|
|
|
10.03.2015 11:18:24
Постоянная нагрузка не может отсутствовать
|
|
|
|
10.03.2015 11:24:01
В схеме 2 загружения. В РСУ задано дополнительное сочетание, в котором учитывается только 2 загружение. В этой схеме согласен таблица выглядит странно. Но это пример. В реальности я группы использую для учёта различных схем загружения. которые нет возможности взаимоисключить через группы(загружение распределённой и сосредоточенной нагрузкой, например). Ещё при учёте коэффициента 0,9 к постоянным нагрузкам при учёте отрыва на колонны.
В приведённой задаче 2013(2014) лира в РСУ запишет усилие N=1т и проигнорирует M и Q от второго сочетания. И подберёт сечение стойки неправильно.
Змінено: |
|
|
|
10.03.2015 11:25:17
|
||||
|
|
|||
Читають тему (гостей: 1)