Металлическая ферма

PeopleПри проверке сечений металлической фермы нижний и верхний пояса обязательно объединять в конструктивные элементы. Причина вопроса в том, что результаты проверки очень сильно отличаются!

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Металлическая ферма
 
People
При проверке сечений металлической фермы нижний и верхний пояса обязательно объединять в конструктивные элементы. Причина вопроса в том, что результаты проверки очень сильно отличаются!
 
Если у Вас расчетная длина до и после не изменялась, то вполне проверки могут не совпасть. А вообще не сильно понятно, может, на пальцах объясните, что происходит?
 
Проверка в Лир-СТК без объединения поясов в КЭ проходит, при объединении в КЭ получается большой процент использования несущей способности. Отличия в 10 раз. Так надо или не надо создавать КЭ? Вот такая распальцовочка получается)
 
Создание КЭ необходимо для проверки по второму предельному состоянию (по прогибам). Если отдельные конечные элементы объединены в КЭ, то прогиб для них определяется как для единого элемента.
Уточните по какому предельному состоянию увеличивается процент использования несущей способности. Если по второму, то в Дополнительных характеристиках жесткости нужно следить за заданием расчетной длинны.
 
Каждая панель пояса фермы имеет свои усилия и расчетные длины на которые и нужно ее рассчитывать.
Объединять панели в конструктивный элемент не следует.
Скорее наоборот, часто приходится дополнительно дробить панель на три части,
что бы получить моменты в пределах средней трети длины элемента при расчетах на устойчивость.
Лир-СТК при расчетах на устойчивость учитывает только максимальный момент в элементе, что не совсем верно.
В конструктивные элементы объединяются только балки для закрепления концов при определении прогибов.
и. иногда, стойки фахверка.
 
Добрый день! Товарищи-проектировщики, обясните пожалуйста как обеденить в конструктивный елемент пояс фермы, который имеет арочное очертание :?:
 
Элементы не лежащие на одной прямой в конструктивный элемент не объединяются.
 
Григорий Горланов,
подскажите, если объединить пояс фермы в КЭ но расчетные длины ввести как для одной панели?
 
Если пояс фермы объединить в КЭ, то Лир-СТК проверит панели на максимальные усилия и заданную расчетную длину.
 
Григорий Горланов,
Спасибо, т.е. при таком варианте ошибки нет?
 
Не увидев расчетную схему фермы, трудно говорить об ошибках. Фермы разные бывают, по разному
и работают панели поясов. Если Вы не собираетесь менять сечение пояса,вводить шпренгели, имеете
одинаковые по длине панели, то сечение пояса можно проверить на максимальные усилия в поясе.
Для этого не обязательно объединять их в КЭ, а проверить максимально нагруженную панель.
Сторінки: 1