задание нагрузок

Подскажите правильный ли вариант задания нагрузок для офисного здания по ДБН.1. Постоянное (вес плиты). отношение коэффициентов надежности по нагрузке 1.1, доля длительности 1.2. Временное длительное (офисные помещения с квазипостоянными значениями, перегородки, снег с квазипостоянным значением). отношение коэффициентов надежности по нагрузке 1.2, доля длительности 1.3. Кратковременное (офисные помещения с характеристическими значениями) отношение коэффициентов надежности по нагрузке 1.2, доля длительности...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
задание нагрузок
 
Подскажите правильный ли вариант задания нагрузок для офисного здания по ДБН.

1. Постоянное (вес плиты). отношение коэффициентов надежности по нагрузке 1.1, доля длительности 1.

2. Временное длительное (офисные помещения с квазипостоянными значениями, перегородки, снег с квазипостоянным значением). отношение коэффициентов надежности по нагрузке 1.2, доля длительности 1.

3. Кратковременное (офисные помещения с характеристическими значениями) отношение коэффициентов надежности по нагрузке 1.2, доля длительности 0.35.

4. Кратковременное (снеговая с предельным значением).

5. Кратковременная (ветровая) отношение коэффициентов надежности по нагрузке 5, доля длительности 0.
 
help  :cry:  
 
Не знаю как по ДБН. Может долю длительности для полного снега забыли?
 
Согласен. Уточняю пункт 4.

4. Кратковременное (снеговая с предельным значением). отношение коэффициентов надежности по нагрузке 2.3, доля длительности 0,35.

 
По старому СНиПу длительность снеговой нагрузки зависела от района, сейчас с изменениями не зависит от района и принимается =0.5. По ДБН не знаю как.
 
Ну а вообще в принципе все ли задают к примеру для жилого или офисного дома временные длительные нагрузки?
Почитав на разных форумах пришел к выводу что многие задают так.
1. Постоянные (вес плиты, пирог пола, перегородки).
2. Кратковременные (150 или 200 в зависимости от предназначения здания).
3. Снег.
4. Ветер.
5. Сейсмика.

Интересно мнение других?
 
sergey_1,
Если Вы хотите учесть офисные помещения и снег как длительную и кратковременную нагрузки одновременно в одной задаче, тогда нужно загружение №2 разбить на 3 отдельных загружения (офисные помещения с квазипостоянными значениями в одном, перегородки в другом, снег с квазипостоянным значением в третьем загружениях). При этом в таблице РСУ длительную и кратковременную нагрузку от офисных помещений нужно включить в одну группу взаимоисключения, а длительную и кратковременную нагрузку от снега - в другую группу взаимоисключения.
 
Спасибо за ответы.
 
Цитата
sergey_1 пишет:
1. Постоянные (вес плиты, пирог пола, перегородки). 2. Кратковременные (150 или 200 в зависимости от предназначения здания). 3. Снег. 4. Ветер. 5. Сейсмика.

Именно так и задаю. 2-е - длительное, 3, 4-е - кратковременные. Сейсмики нет. Все с предельными расчетными значениями. А вот по поводу ветра. Исходя из ДБН, на пульсацию вроде как считать не нужно, т.к. для подавляющего числа зданий коэфф. динамичности равен не то что 1, а местами даже меньше 1. С другой стороны, в экспертизу нужно предоставлять ускорения, частоты и т.д. Кто как поступает? Считаете на пульсацию или нет?
 
если Вы задаете граничное(предельное) и квазипостоянное значения снега(как самостоятельные разные загружения) - то к-нт надежности по нагрузке надо брать =1. Иначе при переходе к расчету по 2-у предельному состоянию, Ваши значения уменьшатся и не будут соответствовать реальным.
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)