Сложность при нелинейном расчете. Непонятные результаты.

Здание - 14 этажей, (надземных - 13).Поставлена задача просчитать задачу в нелинейной постановке и проанализировать НДС.Ход выполнения1. Выполняю линейный расчет с сейсмикой. Подбираю армирование, делаю унификацию армирования (фактически вручную).2. Переношу полученные в результате инерционные силы в нагрузку.3. Теперь нелинейный расчет: Армирование беру из лир-арм, меняю жесткости, моделирую нелинейные загружения.В результате получаю разрушение армирующего материала с 1загружения и с 1 шага (по файлу...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Сложность при нелинейном расчете. Непонятные результаты.
 
Здание - 14 этажей, (надземных - 13).
Поставлена задача просчитать задачу в нелинейной постановке и проанализировать НДС.
Ход выполнения
1. Выполняю линейный расчет с сейсмикой. Подбираю армирование, делаю унификацию армирования (фактически вручную).
2. Переношу полученные в результате инерционные силы в нагрузку.
3. Теперь нелинейный расчет: Армирование беру из лир-арм, меняю жесткости, моделирую нелинейные загружения.

В результате получаю разрушение армирующего материала с 1загружения и с 1 шага (по файлу Состояние материалов (*_13.*))
Не могу понять такого результата, наверняка где-то есть ошибка. Возможно неправильно создана схема.
Подскажите пожалуйста, уважаемые специалисты!!!

Заранее огромное всем спасибо.
 
Если выложите задачу или протокол со скринами материалов, возможно, процесс пойдет быстрее.
 
Солидарен с ander  :D  
 
возможно это
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52593
 
Елена ,
Глянул Вашу задачу, но только для 1-го нелин. загружения. Считал на 9.6R3.
Нет у Вас разрушения армирующего материала не только с 1 загружения, но даже и после 4-го загружения. Растяжение и трещины есть, а разрушения армирующего нет! Только с 5-го несколько колонн на сжатие начинали проваливаться, и то на последних шагах. Основной материал (бетон) при растяжении потихоньку разрушается, но это нормально! Правда, количество арматуры в элементах не проверял, не откуда было. В фундаментной плите немного глянул - у Вас верхняя арматура по Y есть в районе 115 см2/м.п., а это 32 с шагом 70, замечу верхняя! Я не говорю, что это не правильно! Просто проверьте, на мой взгляд, нижней должно быть больше, сужу даже по моментам от 1-го нелин. загружения!