ИМХО, отделять лифтовую шахту от конструкций здания следует только в случаях, предусмотренных соответствующими нормативными документами. Например, при примыкании лифтовой шахты к нежилым помещениям квартир (коридоры, кухни) в жилых домах (см. где-то в СНиП «Жилые здания», «Защита от шума»). Вообще, грамотно скомпонованный и размещенный лестнично-лифтовой узел – это великое дело.
engineer+ (Всі повідомлення користувача)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
изолировать ли лифтовую шахту?
Армирование оболочек в R7
физически-нелинейная задача
Как смоделировать сопряжение, колонны переходящие в арки
Что это за ошибка
неверно отображаются нагрузки, несоответствие в 2-d и 3-d
|
08.11.2008 12:44:02
Прошу прощения за оффтоп, но развеселило:
|
|||
|
|
|
Расчет колонны
КЭ 53, Жесткостные характеристики неверны
КЭ 53, Жесткостные характеристики неверны
|
17.10.2008 22:08:24
|
|||
|
|
|
КЭ 53, Жесткостные характеристики неверны
|
17.10.2008 17:07:16
Опять же из хелпа:
"Данному КЭ присваиваются коэффициенты постели С1 и С2 модели Пастернака, а также угол зоны грунта в градусах, измеряемый между нормалями к сторонам, входящим в угол плиты." По поводу С1 - очевидно описка, по поводу угла - как следует из приведенной цитаты, для наружного прямого угла плиты нужно указывать угол 90 градусов (в Скаде, кстати, именно так, в том числе и на поясняющих картиках при задании КЭ 54). Да и с КЭ 54 считается странно, усилия в КЭ 54 выходят мизерные. |
|
|
|
|
КЭ 53, Жесткостные характеристики неверны
|
17.10.2008 11:48:00
Спасибо. Вопрос до сих пор актуален.
Из текущего хелпа(Режим формирования расчетной схемы->Жесткости->Коэффициенты постели С1, С2): "... Внимание! Конечным элементам 53 и 54 не присваивается никакой тип жесткости, так как они не обладают жесткостью в общепринятом смысле. Этим элементам присваиваются параметры, характеризующие грунтовое основание, которое они моделируют. Для КЭ 53 это коэффициенты постели С1 и С2. Для КЭ 54 это коэффициент постели С2 и угол зоны грунта в градусах, измеряемый между нормалями к сторонам, входящим в угол плиты. ... При отображении номеров типов жесткости этим элементам присваивается номер 0." В окне "Жесткости элементов" в списке жесткостей КЭ 53, 54 действительно отсутствуют, но в текстовом файле исходных данных они есть, для них отводятся последние номера жесткостей, выглядит примерно так (3/ ... N_1.0_1.0/ /) Коэффициенты постели приводятся в документе 19. КЭ 54 (Добавить элемент->одноузловой->КЭ 54 и назначение коэффициентов постели через закладку "Жесткости") работает, а для КЭ 53 в протоколе выдается сообщение о неверных типах жесткости (а не об отсутствии типа КЭ в библиотеке). |
|
|
|
|
КЭ 53, Жесткостные характеристики неверны
Устойчивость, Коэффициен запаса
|
14.10.2008 18:29:12
Все нормально. Лира честно определяет коэффициент свободной длины для конечного элемента длиной 2 м. Для рассматриваемой схемы он, естественно, равен 5. Соответственно, 2 м х 5 = 10 м - расчетная длина всего конструктивного элемента, если угодно. Поделите рассматриваемую 10-метровую колонну на три КЭ равной длины, получите коэффициент свободной длины 3,33 м и т.д. Попробуйте посчитать устойчивость схемы из одного КЭ - в протоколе получите сообщение о том, что недостаточно степеней свободы для проверки устойчивости (это сродни известному случаю, когда в Лире невозможно расчитать схему из одного КЭ с полными закреплениями узлов, потому что считать нечего - узловых неизвестных нет). Так что все по-честному
Sorry, Pooh был более краток и опередил с ответом |
|
|
|
|
Пожелания и предложения пользователей
|
07.10.2008 12:31:15
По поводу п.3 - импорта перегородок. С помощью Лировских тулбаров для AutoCAD можно назначить соответствующие толщины стен (создаются соответствующие слои, то же самое с плитами, сечением и размерами балок, колонн), после импорта в Мономах полифильтром легко выбрать стены нужной толщины и преобразовать их в перегородки. Возможность задания и импорта толщин, сечений и их размеров нужно добавить и для Мономаха.
По поводу п.1 - вроде бы обещали к концу года, хочется видеть. По поводу п.2 - также хотелось бы иметь такую возможность. |
|
|
|
|
Локальные оси узлов, Локальные оси узлов
К разработчикам Мономаха
Создание расчетной схемы свайного фундамента, нужен пример или краткий алгоритм
Создание расчетной схемы свайного фундамента, нужен пример или краткий алгоритм
|
27.09.2008 12:27:26
Получиться8) .
Нужно задать направление осевой жесткости КЭ трения перпендикулярно направлению возможного смещения и загрузить его фиктивным усилием необходимой величины (произведение усилия на заданный коээфициент трения должно определять граничное значение нагрузки, при котором начинается проскальзывание). |
|
|
|
|
Создание расчетной схемы свайного фундамента, нужен пример или краткий алгоритм
|
27.09.2008 11:37:25
Задать в расчетной схеме включение-выключение сваи - другими словами, создать шарнир-ползун, который перестает (открывается) или начинает (закрывается) воспринимать усилия после достижения какого-то граничного значения нагрузки, можно с использованием элементов трения (КЭ 263, 264).
|
|
|
|
|
Армирования в R6