Дык и раскрепления при расчете по огибающим совсем другие: только на одном или на двух концах балки. Проверьте прогибы как перемещения по РСН в ВИЗОРе и убедитесь, какой расчет более адекватный.
DmmD (Всі повідомлення користувача)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Подбор сечений в Лир-СТК
ЛИРА-САПР 2011
ЛИРА-САПР 2011
ЛИРА-САПР 2011
ЛИРА-САПР 2011
ЛИРА-САПР 2011
ЛИРА-САПР 2011
ЛИРА-САПР 2011
ЛИРА-САПР 2011
совместимость с Revit 2012
совместимость с Revit 2012
|
02.09.2011 13:57:20
Из Revit Architecture 2012 модель рекомендуется экспортировать в *.IFC - файл и дальше преобразовывать к конечно-элементной схеме в программе САПФИР-КОНСТРУКЦИИ, ну или в крайнем случае напрямую, в ЛИРЕ. Импорт аналитической модели из Revit Structure 2012 32bit тоже реализован в ЛИРА-САПР 2011 и появится у пользователей в 4-м релизе ЛИРА-САПР 2011.
|
|
|
|
|
Лир КМ для AutoCAD 2011, Как установить
|
06.06.2011 19:34:36
|
|||
|
|
|
Лир КМ для AutoCAD 2011, Как установить
Создание сортамента для произвольного сечения, Возникли некоторые вопросы по Лире-РС
|
27.04.2011 18:44:41
Уважаемый Марат, вот ответ разработчиков:
Сортаменты профилей произвольного сечения нигде кроме ЛИРА-КМ (это такое лировское приложение для AutoCAD) не используется, в том числе в расчете по ЛИР-СТК. Даже в ЛИР-ВИЗОР они могут попасть только как численное описание жесткости (10 типа конечного элемента) и только из ЛИРА-КМ. По ЛИР-СТК можно посчитать только профили со стандартной, а не произвольной конфигурацией. Соответственно для расчета по СТК надо задавать стандартное сечение, наиболее близкое к нестандартному. |
|
|
|
|
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
[ Закрито] Лира 9.6
Расчет узлов в Лира-СТК
|
31.03.2009 13:20:06
Соединительным элементам все равно, приварены они к двутавру или к трубе. Считайте узел двутавр|-двутавр, просмотрите трассировку расчета, а начертите трубу. Для большей достоверности можно выбрать двутавр высотой, равной внешнему диаметру трубы. Стенку колонны в месте примыкания надо считать вручную.
|
|
|
|
|
Импорт схемы из Advance Steel, Механизм импорта IFC
|
31.03.2009 12:52:40
Файл формата STP (DSTV PSS STP) не содержит параметры профилей, только их имена. Чтобы корректно передать модель в этом формате, необходимо, чтобы в базе данных принимающей программы были профили с именами, упомянутыми в STP-файле. Поскольку во время импорта из ЛИР-СТК 9.4 база профилей Advance Steel 8.1 не содержит имен, упоминаемых в STP-файле, Advance Steel 8.1 выводит диалог, в котором требует указать, какому профилю из AstorProfiles.mdb соостветствует профиль, упомянутый в STP-файле.
|
|||||||
|
|
|
Импорт схемы из Advance Steel, Механизм импорта IFC
|
18.03.2009 16:38:16
Экспорт расчетной схемы из ЛИР-СТК в Advance Steel 7.1 производится с некоторыми ограничениями, описанными в справке ЛИР-СТК. В частности, элементы составного сечения не экспортируются. Далее рассматриваются способы устранения трудностей, возникающих у пользователей во время экспорта.
Экспорт расчетной схемы из ЛИР-СТК в Advance Steel до версии 8.1. Проблема: В некоторых случаях после импорта элементы могут не получить поперечного сечения. Проблема связана с тем, что пополнения базы профилей в Advance Steel 7.1 из ПК ЛИРА 9.4 R5…R8 ошибочно не выполняется. Решение: Чтобы пополнить базы профилей Advance Steel 7.1 сортаментами ЛИРЫ, надо выполнить следующей обходной прием: 1) Запустить ЛИР-СТК 2) В ЛИР-СТК загрузить какую-нибудь задачу. Не закрывая ЛИР-СТК, 3) Запустить редактор реестра (Пуск>Выполнить, набрать regedit и OK) 4) Найти ключ
7) Вернуться в ЛИР-СТК. Выбрать пункт меню Файл>Экспорт>Обновить базу данных HyperSteel. Должно появиться окно, которое показывает прогресс пополнения баз данных Advance Steel. Дождаться конца этой операции. 8) Перейти в редактор реестра. Установить значение параметра LiraBaseDirectory в исходное состояние. Должно получиться нечто наподобие:
Экспорт расчетной схемы из ЛИР-СТК в Advance Steel версии 8.1. К сожалению, обновление баз профилей в Advance Steel 8.1 невозможно. Это связано с тем, что ЛИРА 9.4 отлаживалась на Advance Steel 7.1, а в версии 8.1 фирма-разработчик программы Advace Steel поменяла формат своих баз профилей. Поэтому при импорте придется каждому сечению ЛИР-СТК присвоить соответствующее сечение Advance Steel 8.1. Каждому сечению ЛИР-СТК придется указать сечение Advance Steel только один раз. Advance Steel запоминает соответствие имен и больше не беспокоит пользователя. Если ЛИР-СТК требует указать местоположение файла AstorProfiles.mdb, надо выполнить следующее. Проблема: При экспорте в Advance Steel 8.1, ЛИР-СТК требует указать местоположение файла AstorProfiles.mdb. Решение: Следует найти файл AstorProfiles.mdb, а также файл AstorBase.mdb и скопировать их в некую папку, в которой и указать файл AstorProfiles.mdb. По умолчанию эти файлы находятся здесь:
|
|||||||||||
|
|
|