Андрей Пирогов,
Извините, что не ander, но решил поделиться своими соображениями на этот счет... На мой взгляд данный тип усиления сборных ж/б плит не совсем "удачный" и прибегать к нему надо в крайних случаях. Во-первых 13 см бетона дадут дополнительно нормативных 325 кг/м2, во-вторых очень тщательно необходимо подойти к обеспечению совместной работы усиливаемой конструкции и элементов усилиления. Если все-таки остановитесь на данном варианте, советую включить смежные плиты в работу. Есть же варианты с подведением металла под плиту, углеволоконные ленты и т.д. А по поводу сосредоточенной нагрузки - вы же расчитываете сечения на расчетные усилия...
Извините, что не ander, но решил поделиться своими соображениями на этот счет... На мой взгляд данный тип усиления сборных ж/б плит не совсем "удачный" и прибегать к нему надо в крайних случаях. Во-первых 13 см бетона дадут дополнительно нормативных 325 кг/м2, во-вторых очень тщательно необходимо подойти к обеспечению совместной работы усиливаемой конструкции и элементов усилиления. Если все-таки остановитесь на данном варианте, советую включить смежные плиты в работу. Есть же варианты с подведением металла под плиту, углеволоконные ленты и т.д. А по поводу сосредоточенной нагрузки - вы же расчитываете сечения на расчетные усилия...