Учёт веса грунта выше отметки приложения нагрузки(Лира-ГРУНТ)

Что значит кнопка учитывать вес грунта выше отметки приложения нагрузки? В каких случаях её не нужно нажимать. Вроде бы по СП всегда нужно учитывать. Зачем тогда эта кнопка?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Учёт веса грунта выше отметки приложения нагрузки(Лира-ГРУНТ)
 
Что значит кнопка учитывать вес грунта выше отметки приложения нагрузки? В каких случаях её не нужно нажимать. Вроде бы по СП всегда нужно учитывать. Зачем тогда эта кнопка?
 
если здание на естественном основании и в здании нет подвала, то грунт учитывается от поверхности планировки; если подвал есть, то от пола подвала (т.е. часть грунта от верха планировки до низа подвала учитываться не должна). А вот если взять фундамент на свайном основании, то не учитывать толщу от верха планировки или низа подвала до низа свай означает сильно пролететь с результатами.
А связано это с поиском границы сжатой толщи, где удовлетворяется условие sigma  zp = 0,5 sigma  zg или sigma  zp = 0,2 sigma  zg. Нюансы читайте в нормах.

Не учитывают, например, когда фундамент поверх грунта/планировки, без заглубления.
Змінено: ander - 25.06.2014 05:46:11
 
Я правильно понимаю, что если я не буду учитывать грунт выше уровня приложения нагрузки, то это уменьшит sigma zg и увеличит осадку?
 
именно так, если учитывать на самом деле нужно
Змінено: ander - 25.06.2014 11:32:15
 
Цитата
если подвал есть, то от пола подвала (т.е. часть грунта от верха планировки до низа подвала учитываться не должна)
А можете ссылку на источник дать пожалуйста. В СП 22.13330.2011 про это не нашёл.
 
п.5.6.40, первое слагаемое будет стремиться к нулю, если я правильно понял вопрос.
 
В этом условии d_n - глубина заложения фундамента от природного рельефа. Про подвал в вычислении осадки ничего не сказано. Где сказано, что при наличии подвала d_n принимается от пола подвала?
 
ну если вы грунт вынули, то откуда от его собственного веса напряжения возьмутся (п.5.6.33)?
там только конструкцию пола можно рассматривать и то только при определении R.
Змінено: ander - 26.06.2014 05:48:39
 
Цитата
ak1m пишет:
В этом условии d_n - глубина заложения фундамента от природного рельефа. Про подвал в вычислении осадки ничего не сказано. Где сказано, что при наличии подвала d_n принимается от пола подвала?
Нигде. При определении Нс от природного рельефа. Грунт не по линейной зависимости с глубиной разуплотняется.
 
СНиП, СП  

Фундамент на поверхности - кнопка ни на что не влияет .
...фундамент заглублен, кнопка нажата, активная будет зона меньше. осадка меньше. (активная зона отсчитывается  от отметки низа фундамента).
Кнопка отжата , активная зона и осадка увеличатся
Говоря проще кнопка влияет на величину  дополнительного давления.
 
   Кнопка также нужна при создании массива солидов, который строится вниз  от подошвы фундамента. Вы задали  колонки грунта с привязкой устья колонок к балтийскому футштоку. Аналогично вы привязали к нему отметку фундамента. Вам удобно чтобы программа  отстроила солиды от отметки низа фундамента. Вышележащий грунт при нажатой кнопке будет учтен программно приложенной  к поверхностным солидам нагрузкой. Далее в соответствии с вашими планами вы можете этой нагрузкой манипулировать уже непосредственно в лире. При расчете в один этап она вообще не нужна(грунт безвесный), ее можно потереть. При учете истории возведения . как раз необходима, так как можете моделировать первоначальное создание грунтового массива и наделение его собственным весом (с последующим обнулением перемещений данного шага, так как процесс завершен в далеком прошлом), далее выемка грунта удалением поверхностной нагрузки в пятне котлована, ну и тд и тп
Змінено: рекс - 26.06.2014 15:20:00
Сторінки: 1