1,46 и 1,6 это не третий знак.
Прикрепил 4 файла - различные варианты расчета одного РСУ.
Это опорное сечение колонны 400х800 двухэтажного магазина с эксплуатируемой кровлей.
Схема сделана в скаде 11.1. Модуль армирования в скаде - это отдельная песня - там арматуры ставит 27,5 по короткой стороне,причем половина ее наращивается по трещинам и 5 по длинной.
Поэтому перешли на Лиру. Взяли РСУ и вставили в локальный режим.
Обратите внимание на файл 47_1. Армирование симметричное.
При задании диаметра углового стержня d25 Получаются значения AU1 - 5.39 при расчете по прочности, 4,91 полные значения,
AU2 - 4.95 при расчете по прочности, 4,91 полные значения.
AS3=14.53, AS4=12.76 - полные значения
AS3=9.61, AS4=7.84 - прочность.
Где симметрия?
Такое ощущение, что все беды от кручения. Попробуйте увеличьте в 1-м файле или в каком нибудь другом крутящий момент например до 2 т. Результаты вообще будут чертечто.
Может быть нельзя одновременно включать расчет по трещиностойкости и расчет на совместное действие М, Мкр и Q (он вроде-бы по 1 гр. ведется)? Но в программе это не реализовано.
В принципе должен выбраться максимум из двух раздельных расчетов.
По остальному отпишусь завтра, извините, у нас сейчас елка будет