Я начинающий и никак не пойму Как смоделировать сопряжение колонны с плитой? Ведь колонна задается стержнем с любым сечением (все в Ж/Б) Н/Р 1600х600мм с монолитным перекрытием 250мм. КАК ПРАВИЛЬНО ОТОБРАЗИТЬ ЭТО СОПРЯЖЕНИЕ В РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ? Очень надеюсь на помощь разработчиков
КОЛОННА И ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ (СОПРЯЖЕНИЕ)
Я начинающий и никак не пойму Как смоделировать сопряжение колонны с плитой? Ведь колонна задается стержнем с любым сечением (все в Ж/Б) Н/Р 1600х600мм с монолитным перекрытием 250мм. КАК ПРАВИЛЬНО ОТОБРАЗИТЬ ЭТО СОПРЯЖЕНИЕ В РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ? Очень надеюсь на помощь разработчиков
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
КОЛОННА И ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ (СОПРЯЖЕНИЕ)
01.09.2008 11:19:01
|
|
|
|
01.09.2008 12:17:36
Как вариант можно использовать "абсолютно жесткое тело" в месте стыка. Про АЖТ почитайте в справке, посмотрите примеры ЛИРЫ (там есть), на форуме подобные темы были.
|
|
|
|
01.09.2008 19:07:52
Также можете посмотреть книжечку "Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций"
|
|
|
|
02.09.2008 09:28:40
как задавать АЖТ? размер колонны 1500х500мм, размер ячеек 250х250мм. АЖТ задается только по граням колонны или по всей площади?
|
|
|
|
02.09.2008 12:47:12
Николай Федоров,
АЖТ нужно задавать по граням колонны. За базовый узел нужно принимать тот, в который "приходит" колонна. |
|
|
|
02.09.2008 15:38:06
Спасибо!
|
|
|
|
02.09.2008 15:39:35
А нужно ли удалять элементы и узлы расположенные внутри граней колонны?
|
|
|
|
03.09.2008 04:29:37
лучше их не создавать.
|
|
|
|
03.09.2008 11:32:11
Виктор Титок
Спасибо за советы! А базовый узел, назначается на каждой отдельной колонне или возможно назначить один базовый узел для всех колонн, ну скажем одного этажа??? |
|
|
|
03.09.2008 11:34:03
Вопрос не по теме! а за что дают звездочки???? мне вот одну уже дали!?
|
|
|
|
03.09.2008 12:28:16
Николай Федоров,
Количество АЖТ должно быть одинаковым с количеством колонн. Для кождого АЖТ задается свой базовый узел (тот, в который приходит соответствующая колонна). Пожалуйста. |
|
|
|
03.09.2008 13:31:50
Я конечно догадывался но все равно спасибо!
|
|
|
|
03.09.2008 18:14:19
можно ли Rz вычисленное по коеф-там постели, полученным по модели грунта, автоматически задать элементам расчетной схемы (Pz)?????
|
|
|
|
04.09.2008 04:13:33
Николай Федоров, об этом можно и в справке почитать.
Можно, открываете результаты расчета (мозаику Rz) для нужной комбинации загружений, в меню Усилия->Приложить отпор грунта. |
|
|
|
04.09.2008 09:31:54
ander,
спасибо! |
|
|
|
10.09.2008 17:56:09
к п.8-9. А если удалять элементы внутри АЖТ, то как же стержень колонны будеть крепиться к плите?
АЖТ нужно делать только из узлов плиты или в него должны входить узлы колонны? И еще вопрос, я пытаюсь делать сопряжение колоны с фундаментной плитой, в которой есть КЭ-51, я делаю АЖТ из эл-ов (узлов) плиты, при расчете выходит сообщение, что "в узлах описывающих жесткое тело, заданы св-ва, ко-ые запрещены при расчете жестких тел. Объясните, пожалуйста, что я делаю неправильно? Заранее спасибо. |
|
|
|
11.09.2008 04:35:11
АЖТ - математическая запись зависимостей между 2-мя и более узлами, элементы здесь не учавствуют; в АЖТ входят узлы соединяемых конструкций, находящихся на границе стыка реальных конструкций.
Если дело в КЭ-51, то рекомендую, это в принципе правильнее, создавать его на конце фиктивного стержня (созданного вниз от фундаментной плиты) длиной = tпл/2. |
||||
|
|
|||
Читають тему (гостей: 1)