Здравствуйте.
Подскажите какой принять коэффициент мю для колонн 2-го этажа 1 или всё-таки 2.
Подскажите какой принять коэффициент мю для колонн 2-го этажа 1 или всё-таки 2.
Здравствуйте.Подскажите какой принять коэффициент мю для колонн 2-го этажа 1 или всё-таки 2.
|
27.03.2010 14:59:06
Здравствуйте.
Подскажите какой принять коэффициент мю для колонн 2-го этажа 1 или всё-таки 2. |
|
|
|
|
|
29.03.2010 07:55:00
По-моему, вернее будет принять мю равным 1.
|
|
|
|
|
|
29.03.2010 12:07:51
А с каких соображений 2 коэффициент? 2l - для жестко закрепленных с свободным концом, а у вас на конце шарнир же.
|
|
|
|
|
|
29.03.2010 12:50:05
Рама свободная. Верх от смещения жестким диском не закреплен. СНиП "Стальные конструкции" раздел "Расчётные длины колонн(стоек)".
|
|
|
|
|
|
29.03.2010 13:43:21
В визоре (в расчетной схеме, а не в результатах) заходим в устойчивость, там задаем исключение элементов, для которых не требуется расчет устойчивости, т.е. задаем все элементы кроме элементов той самой стойки. Жмем на расчет, далее смотрим анализ чувствительности, открываем элемент, где в свойствах SQ=1, там нужный коэффициент расчетной длины лежит, который нужно разделить на количество равномерных разбиений (если стойка разбита, конечно), получаем мю.
Только, как Trusol заметил, такой расчет можно выполнить только в признаке схемы 5, поэтому схему нужно доработать, иначе программа не реагирует на список исключений, и считает для всех элементов, что бесполезно в данном случае.
|
|||||
|
|
|
|
29.03.2010 14:20:33
В скаде забил - примерно как у andera получилось - 1,688
|
|
|
|
|
|
29.03.2010 16:10:20
Леонид Марков, в вашей схеме нужно считать раму высотой 7.2 м, а от внутреннего заполнения взять только реакции! Что касается расчетных длинн, то их следует определить не учитывая внутреннее заполнение, т.к. жесткость средней колонны очень мала(или сделать очень жесткую колонну). В некоторой степени она повлияет на потерю устойчивости, но это такой мизер, что я бы считал раму высотой 7.2 м, тогда коэффициент расчетнй длины будет где-то 2.1, тогда рачетная длина в плоскости рамы 7.2х2.1=15.12 м. Для маленькой средней колонны прими mu=2 и спи спокойно!!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
29.03.2010 16:10:48
Туплю немножко, не нашёл оного. Снимок с экрана дюже помог бы. |
|||
|
|
|
|
29.03.2010 16:35:34
Леонид Марков, в результатах расчета заходите в устойчивость, там выбираете мозаику параметров чувствительности. Вроде так.
|
|||
|
|
|
|
29.03.2010 17:07:54
М-да, а я, получается (пока писал ответ) не согласен со всеми
Леонид, если Вы производите расчет к-ций по СНиП, то и расчетные длины колонн желательно считать так же по формулам СНиП, а не в Лире. Лира определяет расчетные длины по формуле Эйлера, т.е. при минимальных усилиях в элементе от одного загружения, а нам необходимо расчитывать элементы по РСУ. Для этого лучше воспользоваться ППП. В данной задаче, при шарнирном креплении ригелей расчетная длина крайних колонн будет 7,2х2=14,4, а для средней колонны можно принять мю=0,7 (держится за крайние) и уменьшить ее сечение. |
|
|
|
|
|
29.03.2010 17:59:29
Григорий Горланов, ты прав, может со средней колонной я и погорячился, но насчет крайних согласен.
|
|
|
|
|
|
30.03.2010 06:29:53
разве в этой раме есть что-либо, что может обеспечить несмещаемый диск перекрытия? Это к вопросу мю=0.7 для средней колонны.
Скрины для Леонида (первый - до расчета, второй после расчета) |
|
|
|
|
|
30.03.2010 06:31:29
второй скрин
|
|
|
|
|
|
30.03.2010 08:52:01
Ребята, если вы снип стальные конструкции откроете, то увидите, что мю=2 для крайних колонн и для средних колонн ОДНОЭТАЖНОЙ РАМЫ... В данной схеме два этажа и нужно было бы рассмотреть многоэтажную раму: в ней смотреть верхние колонны....Можно было бы рассмотреть раму одноэтажную если балка была сечением (нижняя) не 50Ш1, которая соизмерима по жесткости с балкой 60Ш1 (верхней), а к примеру была из уголка и выполняла бы роль распорки, тогда это уже была бы не балка. А так конечно, можно было бы для 5 этажной рамы крайние колонны взять тупо и умножить на 2 (имею ввиду расчетную длину), и всё равно имеет ли колонна 4 раскрепления балками промежуточных этажей. В данном случае СНиП надо смотреть "стальные конструкции", а не пытаться посчитать расчетную длину в лире...Если бы там было всё так хорошо (определялась она), то этот метод давно бы заложили в "Лио-СТК" - чего нет. В скаде есть сателита, в которой заложены формулы снипа, там определяю и в стк загоняю
|
|
|
|
|
|
30.03.2010 09:24:23
ander
ЛИРА 9.6? Я думаю - да, в ЛИРА 9.4 такой функции еще нету.. П.с. Андер, а почему у вас L=0.6? |
|
|
|
|
|
30.03.2010 13:03:05
да, 9.6. Я разбивал колонны на 6 частей.
|
||||
|
|
|
|||