См. "Армирование элементов монолитных ж/б зданий", пособие по проектированию, стр. 52.
См. прикрепленный файл
См. прикрепленный файл
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
26.03.2008 11:46:08
Олег,
Насчет рука устала и желания услышать мнение разработчиков поддерживаю Тебя на 200%. Маленький вопрос в догонку, когда бетонируется перекрытие, стойки опалубки мне кажется опираються на перекрытие нижележащего этажа. Ты конечно можешь возразить, что нижележащее перекрытие опирается дополнительно на страховочные опалубочные стойки, но их как правило выставляют в ограниченном количестве и они имеют свою податливость. Поэтому мой случай не только для сборного ж/б. Я с технологией монолитного ж/б тоже слегка знаком |
|
|
25.03.2008 22:23:21
Олег,
такой вариант мне очень нравиться, как же он может мне не нравится. Ты, убрал нагрузки обратного знака, а все загружения, которые носят в данном случае смысловую нагрузку монтажной стадии объединил во взаимоисключающую группу нагрузок для РСУ, базируясь на задаче 2. Это то с чего я начинал беседу:
Но, Ты, согласился, что вносить коррективы в напряженно-деформированное состояние путем введения нагрузок обратного знака это не всегда приемлемо? |
|||
|
25.03.2008 16:42:10
Олег!,
Задача носит теоретический харахтер, но и при этом могу сказать, что смонтировали сборную ж/б раму (этап 1), смонтировали на раму сборные ж/б плиты (этап 2), смонтировали раму следующего яруса (этап 3)... Даже если бы не было близкой практической аналогии, то мы говорим о том как работать с Монтаж+... При этом учитывая тот факт, что для стержневых элементов мы имеем точное решение (если не так, то пусть разработчики меня поправят) то сходимость должна быть более ярко выраженной, чем та которая просматривается в приведенных Тобою цифрах... Но по цифрам также остаются вопросы, расскажи как Ты выводиш РСУ? Что касается моих цифр то они для стадии монтажа 2. А вопрос к Тебе остается открытым: ...в моей монтажной последовательности своим способом получи адекватные значения... |
|
|
25.03.2008 15:10:50
Олег,
Я рассматривал задачу, в которой монтировали 1-ый ярус рамы, затем прикладывали нагрузку на ригель, а потом монтировали 2-ой ярус рамы. А, Ты, мне возвращаещь монтаж 1-го яруса рамы, затем монтаж 2-го яруса и в этой же стадии прикладывание нагрузки на ригель. Это уже некрасиво ... Это с точки зрения последовательности монтажа, две абсолютно разные задачи. И даже в этом случае у Тебя по РСУ (-6,58/9,89), а по моим (-5,931/10,539). Ты мне в моей монтажной последовательности своим способом получи адекватные значения |
|
|
25.03.2008 12:16:44
Олег!
Подход к определению РСУ мне нравиться, но есть одно маленькое НО… А именно, Ты, применяешь всем известный принцип строительной механики – принцип суперпозиций (принцип независимости действия сил), только дело в том, что он справедлив для упругих систем и систем, не меняющих свою «геометрию». В нашем случае система как раз таки меняет свою «геометрию», т.е. монтируется. Вся соль процессора монтаж заключается, в том, что на следующей стадии монтажа учитывается напряженно-деформированное состояние предыдущей. Ты правильно пишешь, что процессор монтаж учитывает автоматически усилия на предыдущей стадии, однако в твоей схеме начиная с 3 стадии напряженно-деформированное состояние стадии 2 уже искажено приложением нагрузки обратного знака… Твой подход справедлив после того как все элементы смонтированы, но до этого некорректен на мой взгляд. В подтверждение своей позиции выкладываю совсем примитивную схему в трех видах: 1-обычный линейный; 2 – монтаж в традиционной постановке (как в примере разработчиков); 3 – монтаж с прикладыванием нагрузок обратного знака для вычисления РСУ. Если бы все работало, значения по РСУ, например, для ригеля (элемент 7), должны совпасть с какой – либо стадией монтажа по задаче 2… Я этого не наблюдаю (по РСУ почти весь момент ушел в пролет, очень радикально). И вообще если перебрасывать результаты в ЛИР АРМ, то там есть возможность получить армирование для самого неблагоприятного сочетания по стадиям монтажа, поэтому для ж/б нахождение РСУ в таких задачах не самая актуальная задача. При этом задание в традиционной постановке (по задаче 2) позволяет оценить перемещения и работать с нелинейными элементами. |
|
|
24.03.2008 19:07:46
ander,
Следует признаться, что с РСУ я погорячился, приношу извинения. Проанализировал, что за РСУ выводятся в стандартных таблицах, лучше бы вообще не выводились По смысловой нагрузке в данном виде расчета, необходимо выбирать на какой стадии монтажа в конкретном элементе неблагоприятное сочетание усилий. То что я видел это далеко не так, или я не верно подошел к этому вопросу. Но вопросы действительно остаются... |
|
|
14.03.2008 11:45:00
ander,
Спорить не буду. Вопрос решался с точки зрения получения адекватного изгибающего момента в плоскости балки, для получения остальных силовых факторов, предложенная модель никуда не годиться... Но ведь и первоначальная модель предложенная г-ном Перельмутером и выдвинутая на расмотрение АК47 не позволит разобраться с кручением... AK47, Г-ну Перельмутеру можно задать вопрос по e-mail |
|
|
13.03.2008 17:13:39
АК47,
Предлагаю рассмотреть такой вариант: в конечном итоге необходимо рассчитать балку с Z-образным поперечным сечением. Всплывает извечный вопрос, какую величину свеса полок предусмотреть? Для Вашей задачи мы, наверное, будем находиться в пределах 5-6 толщин плит. Определившись с топологией поперечного сечения балки, вычисляем момент инерции сечения. Это было в качестве прелюдии. В модели же вводим в уровне крайних узлов верхних и нижних оболочек (там, где у Вас сейчас АЖТ) стержни с параметрами поперечного сечения такими, чтобы моменты инерции сечения, состоящего из этих стержней относительно оси проходящей через середину отрезка между верхними и нижними узлами совпадали с моментами инерции действительного Z-образного сечения, о котором вели речь в прелюдии. Дабы мембранные усилия между стержнями и оболочками не распределялись согласно их жесткостям меняем КЭ оболочек на КЭ плит, т.к. КЭ плит мембранные усилия будут игнорировать. В составе АЖТ оставляем два узла верхний и нижний. В итоге получаем N в стержнях, умножаем на плечо Z и возможно имеем дело с изгибающем моментов в рассматриваемой балке. Чтобы исключить изгиб стержней, а иметь дело с продольными усилиями можно ввести на концах КЭ стержней шарниры. Для Вашей схемы будет конечно проблемным появление КЭ плит вместо КЭ оболочек, потому что много ребер, смоделированных стержнями с жесткими вставками, но может, есть смысл для упрощения получения данных по армированию перейти к стержням таврового сечения Я не успел все до конца проверить, возможно, есть проблемы со стыковкой КЭ различных размерностей, может на этот вопрос ответит кто-то другой, пока времени мало… |
|
|