Igorowitch (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: Поперед. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Наст.
Перевод в формат pdf
 
Если требуются чертежи проектов в формате pdf, рекомендуется воспользоваться программой DoPDF, которая устанавливается в системе в качестве принтера.
Затем в САПФИР открываете нужный документ, выбираете требуемый лист чертежа и применяете команду "Печать."
В диалоге "Печать" (см. рис. 01) выбираете в качестве принтера "DoPDF", а в "Свойствах" настраиваете размер листа, соответствующий размерам листа чертежа выбранного документа САПФИР. Затем задаёте имя pdf файла (см. рис. 02) и получаете документ в формате pdf.
импорт результатов армирования, при импорте файла asp стены армируются, а плиты нет
 
Цитата
AlexanderS написал:
как вывести результаты армирования по плите перекрытия

Чтобы увидеть результаты армирования плиты, укажите её на общем виде, перейдите на вкладку "Армирование" и нажмите кнопку "Заармировать" (см. рис. 1).
При этом программа сначала запросит желаемую марку плиты, а затем выдаст схему армирования для этой марки в отдельном окне.
На схеме изображён опалубочный контур плиты (жирной чёрной линией), и в качестве подложки изображена мозаика армирования по конечным элементам (в Вашем примере - белая прямоугольная фигура). Белый цвет на мозаике означает, что дополнительного армирования не требуется, поскольку фоновая арматура ф12 с шагом 200мм полностью покрыла требования расчёта. Можно заметить также, что контур белой фигуры не совпадает с опалубкой. "Белая фигура" геометрически совпадает с аналитическим представлением плиты - пластиной, которая в общем случае не совпадает с физическим контуром плиты в связи с дотягиванием/подрезкой по серединным плоскостям стен.

Теперь сделаем "белую фигуру" из Вашего примера цветной, как показано на рис.1. Для этого настраиваем шкалу. Ставим фоновую арматуру ф8 с шагом 400мм (Товарищи инженеры! Это не для стройки, это только для эксперимента!!!) и такое же значение для первой строчки дополнительной. Применяем эту настройку шкалы для всех расположений арматуры и наблюдаем цветную теперь картинку.

Поначалу картинка была "белой" потому что плита толстая, из хорошего бетона, пролёты маленькие, нагрузка не слишком большая, а фоновая уложена ф12 ш.200. Естественно, никакой дополнительной уже не надо.

Теперь о колоннах. Некоммерческий комплект составлен из ВИЗОР-САПР 2013 и САПФИР-2015. ВИЗОР версии 2013 ещё не умел передавать в САПФИР информацию об армировании стержневых элементов. Для исследования этой возможности Вам потребуется более новая версия программного продукта. В настоящее время можно бесплатно загрузить с нашего сайта демо-версию ЛИРА-САПР 2016, где можно армировать не только плиты, стены, балки и колонны, но и проектировать арматурные выпуски из фундаментных плит под вертикальные несущие элементы (колонны, диафрагмы). Кроме того, в версии 2016 можно видеть результаты армирования плит в 3Д окне (как диафрагмы в 2015) и выполнять унификацию армирования плит при помощи специального инструмента, обеспечивающую совмещённую визуализацию изолиний армирования одновременно для нескольких плит.

Рис.1.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
Андрій111 написал:
коли треба перенести навантаження на іншу відмітку, то в "свойствах" навантаження немає параметрів "позиції" по х,у, z

Може в такому разi стане у нагодi команда "Перенос по координатам" ?
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
Андрій111 написал:
Так і роблю. Але мабуть якись глюк в моделі бо отвір просто не копіюється і все. Беру за базову точку і ставлю в іншому місці - отвір не зявляєтсья. Навіть у спику отворів у  "структурі" будівлі новий не зявляється. Для перевірки створив чисту модель - там все нормально

Коли трапляються пiдозри на пошкодження структури моделi, можу порекомендувати послiдовно виконати команди "Проверить", "Обновить модель". Навiть, якщо програма пише "Ошибочных элементов не обнаружено", внутрiшнi негаразди зазвичай виправляються завдяки перевпорядкуванню моделi в процесi тестування.
Программирование в Сапфир, Какие библиотеки за что отвечают
 
Информации действительно маловато.

Пример практического построения новой модели приведен в файле C:\Users\Public\Documents\SAPFIR\SAPFIR 2016\Service\Users\TestStorey.htm
Этот файл содержит программу построения стен, перекрытия и крыши небольшого домика.

При этом используются вспомогательные функции, описанные в ServiceFun.jsh.

Чтобы исполнить программу, нужно сначала подключить её к САПФИР, как описано в разделе 10.1 "Учебного пособия",
с той разницей, что выбрать не DLL, а HTM файл и не нужно в аргументах задавать вызов StartFunction, просто оставить поле "Аргументы" пустым.
Команда появится в меню "Сервис". Если Вы работаете в интерфейсе стиля "лента", то включите также параллельно с лентой меню,
используя кнопку "Стиль" (галочку "Меню" включить).

В файле TestStorey.htm есть функция OnCreateWalls().
В ней последовательно происходит создание этажа, а затем создание ряда объектов типа "Стена".
Эти действия обрамляются специальными командами, обеспечивающими создание точек восстановления состояния модели по Undo,
что важно при редактировании.

Создание каждого объекта типа "Стена" выполняется при помощи специальной функции CreateWall(), которая находится в этом же файле.
Эта функция содержит вызов:
Код
var Wall = Storey.NewModel(TM_WALL);  // В текущем этаже создаем объект стена


Реализация этого вызова находится в ядре САПФИР. Там фабрика объектов порождает новый объект, тип которого наделён идентификатором TM_WALL.
Поведение и набор основных параметров этого объекта также определён внутри ядра САПФИР. Порождённый таким образом объект "Стена"
сразу оказывается включённым в информационную модель здания, составляющую суть документа САПФИР.
Соответственно он подхватывается конвейером визуализации, который обеспечивает отрисовку этого объекта в видах САПФИР.
Остаётся задать несколько параметров этого объекта, чтобы он был таким, как нам надо.
Для этого мы используем интерфейс  вида Wall.Parameter( <мнемоника параметра> ) = <значение>.

Можно наделять объекты и какими-то другими, дополнительными параметрами, кроме основных, влияние которых на поведение и внешний вид объекта заложено в ядро.
Эти параметры будут просто храниться в объекте до тех пор, пока к ним снова кто-то не обратится, чтобы реализовать свои прикладные задачи обработки информационной модели здания. Но это, как Вы верно заметили, выходит за рамки задачи создания и редактирования физической и аналитической составляющих информационной модели.

Кроме TM_WALL существует несколько других типов объектов. См. документ "Описание функций автоматизации САПФИР.pdf", стр. 4, 5.
Программирование в Сапфир, Какие библиотеки за что отвечают
 
Цитата
Khasan Mamaev написав:
В первую очередь интересует вопрос подключения к СОМ модели Сапфира

Вместе с САПФИР, как правило, устанавливаются файлы документации (прилагается).
По Вашему вопросу см. раздел 10 (стр.127).
Также могут оказаться полезными файлы "Описание функций автоматизации САПФИР.pdf" и "Схема объектов автоматизации САПФИР.pdf".
Вы найдёте их в папке "Файлы документации САПФИР".
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
Al2O3 написав:
1. В мене чомусь не копіюються отвори в плиті перекриття (в мономах копіювались).

Чтобы скопировать отверстия в перекрытиях с этажа на этаж, можно воспользоваться, например, способом,
показанным на рисунке: выделяем отверстие, в окне структура правой кнопкой мыши открываем контекстное меню
на пункте, отвечающем зданию, выбираем команду "Вставить выделенные элементы".
В списке этажей галочками отмечаем этажи, в которые нужно скопировать отверстие.

Для копирования отверстий в пределах одного этажа или одной плиты можно использовать команду "Копировать с базовой точкой".
Выделяете отверстие, выбираете команду "Копир. с б.т.", задаёте локатором положение базовой точки, затем размещаете нужное количество копий в нужных местах.

Третий способ. Выделить отверстие. Выбрать команду "Перенос по координатам", вводим приращения координат, количество копий и нажимаем ОК.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
Андрій111 написав:
2. Хотілось би можливість коригувати навантаження не тільки в плані, а і по вертикалі, як у всіх інших об'єктах шляхом коригування координати Z.

Будь ласка,
спробуйте вимкнути пiдступну галку "на уровне Z=0.0 в ЛСК", як показано на малюнку.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Только что проверил.
Толщина стены от стены к стене, цвет из стены в колонну и обратно, материал из колонны в стену и обратно - работает.
Какие свойства не передаются у Вас ?

Такие как идентификатор, тип объекта, сечение стержневых элементов и т.п. переносить пипеткой нельзя.
Для смены, например, типа объекта предусмотрены специальные отдельные команды,
позволяющие превращать призму в колонну, колонну в стену, стену в плиту, плиту в призму и т.д.
Автоматичне створення "вітру", Порівняння принципів роботи функції автоматичного створення вітрового навантаження в "Сапфір" і "Мономах"
 
Цитата
Андрій111 написал:
отримання схожих результатів з Мономах

Стосовно МОНОМАХ вiдповiдi надають фахiвцi, що вiдписують в iншому роздiлi форуму.
Дякую.
Автоматичне створення "вітру", Порівняння принципів роботи функції автоматичного створення вітрового навантаження в "Сапфір" і "Мономах"
 
Цитата
Андрій111 написал:
Пробував - дещо відрізняються. А по коефіцієнтах можете підказати? Чи правильно задаю для генерації вітру коефіцієнти?
Спробую створити ще одну тестову задачу і тоді вже викладу файли для порівняння.

Відрізняються у який бiк? САПФИР трохи в запас? Але не в два рази?

Якщо рiвнодiючi збiгаються, або майже збiгаються, то рiзниця у результатах може бути зумовлена розбiжностями у схемi: пристунiсть/вiдсутнiсть шарнирiв, С1/С2, жорсткостi элементiв, ексцентриситети тощо.
Автоматичне створення "вітру", Порівняння принципів роботи функції автоматичного створення вітрового навантаження в "Сапфір" і "Мономах"
 
Цитата
Андрій111 написал:
Які коефіцієнти використати для описаних вище мною умов для отримання схожих результатів з Мономах і Сапфір.

Будь ласка, спробуйте порiвняти, рiвнодiючi сил, що надiйшли до ЛIРИ з САПФIР та з МОНОМАХ. На одну й ту саму плиту у Вашiй моделi.
Автоматичне створення "вітру", Порівняння принципів роботи функції автоматичного створення вітрового навантаження в "Сапфір" і "Мономах"
 
Как САПФИР собирает ветер


Ветровая нагрузка в САПФИР прилагается к тем плитам, для которых свойство "Воспринимает ветер" установлено в значение "Да".
По умолчанию свойство включено. Рекомендуется выключать его для мелких плит, особенно, находящихся внутри здания, таких, как, например, лестничные площадки,
и для балконных плит, особенно, если они расположены на отметках, существенно отличающихся от основной плиты перекрытия здания.

На уровне аналитической модели плиты, воспринимающей ветер, формируется линейно-распределённая нагрузка f (тс/м).
При экспорте в ЛИРУ эта нагрузка дискретизируется и превращается в лес сосредоточенных сил, прилагаемых к тем элементам конструкции, которые встретятся на их пути по линии действия. В результате силы прикладываются, как правило, в торцы КЭ плит перекрытия. Равнодействующая леса сосредоточенных сил равна линейно-распределённой нагрузке. Распределённая нагрузка рассчитывается как:
f = F/D
,где F - равнодействующая ветрового давления на некоторую грузовую площадь. Ветровое давление определяется на отметке плиты. Грузовая площадь определяется шириной наветренного фасада и высотой между соседними этажами, как показано на рисунке.

В окне "Структура" можно наблюдать список линейно-распределённых нагрузок, моделирующих ветер, где для контроля у каждой указана отметка h и рассчитанное на этой отметке ветровое давление P. P линейно зависит от заданного пользователем коэффициента надёжности.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
Андрій111 написал:
А як таке може бути, що немає інструменту "Видалити вершину" для плит перекриття чи штампу навантажень!!?? Навіть в МОНОМАХ була така кнопка)) а тут промучився і так і не знайшов, як прибрати зайву вершину в плиті перекриття((

Включите режим "Перенос вершин", наведите курсор на "лишнюю" вершину, нажмите левую кнопку мыши и начните движение. Отпустите левую кнопку. Перемещая мышь, поместите локатор на соседнюю вершину. Выполните одиночный щелчок левой кнопкой мыши. При совмещении вершины с соседней она удаляется из полилинии. Этот приём используется для редактирования любых линий в САПФИР: отдельных линий построения, осевых линий стен или балок, контурных линий плит, призм, распределённых нагрузок и т.п.

Как вставлять вершины и создавать дугообразные сегменты из прямолинейных, смотрите ролик:
https://lira.land/video/example/vstavka_dugoobraznogo_uchastka_v_stenu.html
Поэтажные планы DXF
 
Цитата
snkurochkin написал:
Подскажите, у меня САПФИР 2016 (Версия для изучения) и САПФИР 2015 (Некоммерческая) не экспортируют поэтажные планы из DXF.
Точнее функция запускается, работает диалог, происходит импорт dxf, но линии не превращаются в 3Д элементы.
В платной версии САПФИР все экспортируется хорошо. Это какие-то ограничения бесплатных версий?

Для импорта поэтажных планов DXF в САПФИР 2015 (Некоммерческая) загрузите один из прилагаемых архивов и распакуйте туда, где установлена САПФИР.
Для импорта поэтажных планов DXF в САПФИР 2016 (Версия для изучения)  загрузите второй из прилагаемых архивов и распакуйте туда, где установлена САПФИР.
Поэтажные планы DXF
 
Цитата
isi_sfu написал:
Не могу найти нигде как надо создавать планы dxf в автокаде для импорта в сапфир. Какие объекты на каком слое и т.д. Или эта технология уже не актуальна и сапфир и без планов быстро собирает схему как я понял? Опытные подскажите :)

Из диалога импорта ПП вызовите справку (см.рис.), там краткая инструкция по форматированию DXF.
Данная технология по-прежнему поддерживается и даже развивается от версии к версии.

Можно создавать в САПФИР с нуля, можно импортировать DXF подложку, можно при импорте планов выполнить автоматизированное создание модели по плану, можно комбинировать все эти технологии в удобном для Вас порядке. Эффективность зависит от имеющихся в вашем распоряжении исходных материалов.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
Иван Григорьев написал:
покажите где эта кнопка находится

Сначала открываем вид модели армирования плиты. Указываем обозначение фонового армирования. На панели свойств инструмента появляются управляющие элементы и, самой  крайней справа, кнопка "Параметры..."  (см. рис. 1). Нажимаем, попадаем в диалоговое окно, редактируем нужные параметры, нажимаем "Применить".

Потом переходим на вид листа чертежа, наблюдаем нужную спецификацию. Если в неё ещё не попали обновлённые данные, нужно её обновить. Для этого выбираем спецификацию в списке листов в служебном окне "Листы" и нажимаем там кнопку "Обновить".
Если в служебном окне "Листы" выбрать не конкретную спецификацию, а ветку дерева "Чертежи", то по кнопке "Обновить чертежи" обновляются все чертежи в комплекте в соответствии с текущим состоянием модели.
Змінено: Al2O3 - 21.07.2016 14:50:34 (пунктуация)
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
Иван Григорьев написал:
3. ответа нет тк при изменении стандарт по умолчанию часть таблицы остается по ГОСТ и нужно изменять в акаде

Пожалуйста, загрузите и распакуйте архив, поместите файлы RibbonConfig.xml и RibbonResoursesID.dat в каталог:
C:\Users\Public\Documents\SAPFIR\SAPFIR 2016\Initial
(или другой, если у Вас САПФИР настроен/расположен иначе).

В результате Вам станет доступна кнопка "Параметры..." на панели свойств прикладного инструмента "Фоновая арматура плиты" в режиме интерфейса ЛЕНТА.
По этой кнопке открывается диалог "Параметры....", в котором можно отредактировать некоторые параметры модели армирования, среди которых стандарт и класс технологической арматуры для текущего экземпляра армирования плиты. Таким образом, Вы сможете отредактировать стандарт для тех моделей, которые были созданы ранее со значениями по-умолчанию.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
Иван Григорьев написал:
4. отсутствие тех арм в спецификации см.ф...

Пожалуйста, загрузите архив, прилагаемый к этому сообщению, распакуйте и поместите файл PlateSpec.jsh в подкаталог .....\Service\ArmPlate в том каталоге, где у Вас установлен САПФИР-2016 р.1, и попробуйте снова регенерировать спецификацию.

На всякий случай, можете предварительно переименовать оригинальный файл для возможности восстановления.


P.S. Пожалуйста, проверьте почту (примерно с 13-го июля), возможно, письмо из отдела поддержки попало у Вас под спам-фильтр. Там должны быть рекомендации и этот файлик. Возможно, письмо убил антивирус, поскольку файл содержит исполнимый сценарий.
Змінено: Al2O3 - 21.07.2016 10:55:35
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
Иван Григорьев написал:
4. переношу на лист спецификацию арматуры Пм - в результате лягушки Осп1 в спецификацию арматуры Пм не внесены
4. ответа нет. В версии 2015 года все работало Осп1 относилась к технологической арматуре и в спецификацию Пм были внесены отдельной строкой
в версии 2016 года - технологическая арматура Осп1 в спецификацию Пм не вносится и нужно вносить в акаде
Не совсем понятно происхождение проблемы. Может, какая-то особая последовательность операций?
Попробуйте выбрать лист чертежа в списке листов и выполнить для него команду "Обновить". Или выберите спецификацию и примените "Обновить" к спецификации.
На прилагаемом рисунке приведена конфигурация листа, как я её себе представил из Вашего описания (четыре схемы и одна общая спецификация). Здесь в спецификации ОСп1 присутствуют и дополнительно вносить не нужно.
Сторінки: Поперед. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Наст.