Не армируется колонны и балки в САПФИРе, как исправить что бы армировался ?
 
1. Колоннам, балкам , стенам , плитам - всем, которые надо армировать - назначить материалы для армирования: бетон, арматура, характеристики армирования. Можно сделать в САПФИР на уровне конструктивных элементов (в 2015 уже это было) или в ВИЗОРе на уровне конечных элементов.

2. В Ващей модели не наблюдаю никакого основания: нет ни фундамента на упругом основании, ни каких-либо связей внизу колонн первого этажа. Нужно обязательно назначить связи. Если будет фундаментная плита, задайте для неё предварительные значения С1, С2 и обязательно связи по Х, по У и по углу uZ.

3. Посчитайте в ЛИРЕ. Посмотрите перемещения. Должны быть реалистичные значения. Если там сотни метров или всё прокрутилось и провалилось, значит, неправильно назначены связи, или не обеспечена совместная работа (не давали команду "Пересечь" перед тем как "Триангулировать").

4. Переходите на вкладку ЖБ в ЛИРЕ и смотрите арматуру в КЭ плит, стен , колонн и балок. Если всё путём, запишите ASP файл для САПФИР-ЖБК. Лучше запомните, где у Вас SPF файл и в ту же папку запишите ASP с тем же именем, только расширение ASP. Так меньше будет щёлкать мышкой потом.

5. Возвращаемся в САПФИР, переходим на вкладку "Армирование", нажимаем "Показать результаты". Если плиты и стены покрасились мозаиками, то можно работать дальше. Если нет, ищем ошибки в своих действиях по пп.1-4.

6. На вкладке "Армирование": кнопки "Унификация колонн" - первый шаг к армированию колонн. Дальше по инструкции. С балками проще, но тоже лучше начать с унификации.

7. Можно всё заармировать и без расчётов и подбора арматуры. Для этого указываем любой элемент, например, балку и нажимаем кнопку "Заармировать" на вкладке "Армирование" в САПФИР-ЖБК  (см. рис.)....
Змінено: Igorowitch - 30.05.2017 19:14:23
Подскажите новичку
 
Цитата
YaBilous написал:
А про кирпичные стены (Сапфир 2017), какие то материалы есть??

Краткое описание новой системы:
https://www.lira.land/news/update/3192/#a2

Теоретические предпосылки:
https://help.liraland.com/977/3035/
Подскажите новичку
 
Цитата
YaBilous написал:
И как быть со смещенными плитами?? Как это учитывать при расчете?

Посмотрите, пожалуйста, фрагмент видеоролика с 8мин16сек до 9мин16сек :
https://help.liraland.com/829/2547/

Плиты должны быть отдельными. Указываем край плиты, задаём условия опирания с плечом D (см.рис.).
Подскажите новичку
 
Цитата
YaBilous написал:
Нет перекрытие со сборных железобетонных плит нужно только для получения расчетной схемы, и передачи ее а Лиру??

О сборном ж/б посмотрите, пожалуйста, эти материалы:
https://help.liraland.com/981/
Подскажите новичку
 
1. Если Вам предстоит получить чертежи опалубки и отдельные чертежи армирования плит перекрытий с помощью САПФИР-ЖБК, то модели двух плит перекрытий должны быть представлены двумя разными элементами типа ПЛИТА. Для каждой потом можно будет назначить отдельную марку и получить отдельный чертёж.

2. САПФИР позволяет в диалоге "Материалы" создать новый многослойный материал, задать толщины слоёв, назначить несущий слой. При построении достаточно задать одну осевую линию, к ней будет привязана многослойная стена. Для стен при построении существуют различные варианты привязки относительно осевой: слева, справа, с заданным смещением и, особенно подходящий в данном случае, "по середине несущего слоя".

Примечание. В диалоге "Материалы" действует контекстное меню команд, доступное по щелчку правой кнопки мыши в окне списка материалов.
Перемещение аналитической прямой балки по вертикали??, Перемещение аналитической прямой балки по вертикали??
 
Цитата
Петр Тарапкин написал:
Скажите пожалуйста. я правильно понял?? что аналитику плит таким способом редактировать по вертикали без переноса самой плиты не возможно

Правильно. Таким способом невозможно даже в 2017р1.

Есть другой способ. Но его пригодность сильно зависит от цели, которой Вы хотите достичь.
Если требуется выровнять в один уровень аналитику плит различной толщины или с различными (слегка) высотными привязками, то поможет опция "Ближайший аналитический уровень". Отличия уровней компенсируются жёсткими вставками. См.рис.

Аналитические уровни определяются для каждого этажа по уровню доминирующей плиты: с самой большой площадью или самой толстой при равных площадях - автоматически. Или задаются как свойство этажа вручную.
Ошибка триангуляции
 
Цитата
viorika написал:
помогите пожалуйста с данной проблемой,уже много чего делала, все ровно не получается исправить.

САПФИР. На вкладке "Создание", панель "Проверка", команда "Проверить".
В окне "Служебная информация", страница "Ошибки".
Чтобы продвинуться в исследовании проблемы, мне нужно увидеть, что там написано.

*.LIR файл в данном случае не нужен.
Как сделать прозрачную штриховку стен в плане?
 
Цитата
Петр Тарапкин написал:
Как сделать прозрачную штриховку стен в плане чтоб можно было видеть элементы подложки ?? Спасибо

См. прилагаемый рисунок.

1. Выделяем стену, которую хотим штриховать прозрачно, а она не такая.
2. В окне "Свойства" щёлкаем в выбор материала.
3. В диалоге "Материалы" смотрим, какой цвет используется в качестве штриховки сечения элементов, выполненных из данного материала.
4. Меняем цвет штриховки сечения на любую другую штриховку, например, на такую, у которой фон прозрачный.

В палитре "по-умолчанию" есть такая текстура, я ею воспользовался для примера.
Вы можете создать свою прозрачную штриховку путём последовательного импорта двух растровых файлов: 1) собственно, рисунок штриховки, 2) маска прозрачности.

Подготовка ажурной текстуры:

1. Создать новый цветоматериал.
2. Выбрать команду констекстного меню "Импорт текстуры...", загрузить рисунок текстуры.
3. Выбрать команду констекстного меню "Импорт маски ажура...", загрузить маску.
Маска должна иметь такое-же разрешение, что и рисунок текстуры. Те места, которые должны быть прозрачными, в маске должны быть залиты чёрным цветом.

Рекомендация: разрешение изображения, используемого в качестве текстуры, должно быть степенью 2 (64х64, 128х256, 32х32 и т.п.).
При использовании других разрешений  внутри программы произойдёт автоматическое перемасштабирование растра к требуемому размеру.

Отличие между маской ажура и маской прозрачности.
В маске прозрачности яркость текселя интерпретируется как интенсивность в альфа-канале от 0.0 (полная прозрачность) до 1.0 (полная непрозрачность).
В маске ажура альфа принимает значения только 0.0 или 1.0. Очень тёмные тексели - 0.0. Все другие - 1.0.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
vikall написал:
А вот с колоннами никак не получается, выделяю их все, делаю автоподрезку в свойствах, но некоторые все равно остаются не подрезанными

Там проблемка не в колоннах. Для поиска проблем в модели воспользуйтесь командой "Проверить" на вкладке "Создание".
Там в каком-то перекрытии есть отверстия плохо заданные отверстия. Диагностика сообщает об этом  "Мало точек в контуре проёма". Эти отверстия следует удалить. Используйте команду контекстного меню прямо в интерактивном списке ошибок.
Как только плиты освободились от таких проёмов, колонны тут же "поняли", как им подрезаться под эти плиты и сразу же стали правильной высоты.

В списке ошибок есть ещё ошибки, связанные с совпадением балок. Есть ещё там балочка вертикальная, одна из совпадающих. Проверьте, пожалуйста, нужна ли она Вам.

Теперь о толщине капителей.
Толщина ступеней капители суммируется с толщиной плиты. Поэтому, если плита 200 + капитель 400 = жёсткость в пределах капители 600. В окне "Капитель" включите галочку "Аналитика", чтобы увидеть, где будут пластины, и как они будут подвешены на жёстких вставках. См. рис.

Если нужна суммарная жёсткость 400, уменьшите высоту капители до 200.
Змінено: Igorowitch - 10.05.2017 12:29:34
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
vikall написал:
Заранее огромное спасибо. Файл прилагаю.

Балки в аналитике имеют право "висеть" где угодно. Создавая и редактируя их, Вы можете задавать им любые привязки относительно оси построения и любые смещения по высоте от выбранного уровня.
Если балка "телом" хотя бы прикасается к плите, то при поиске пересечений будет найдено пересечение и КЭ балки "сошьются" с КЭ плиты посредством АЖТ, что обеспечит их совместную работу. Вашу модельку с ходу превратил в расчётную схему и отправил на расчёт. Она посчиталась. См. рисунок. Чтобы получить более пригодный с т.з. ПГС результат, нужно задать характеристики упругого основания С1, С2. У Вас они нулевые, поэтому здание "разломилось". Проследите, чтобы были заданы связи для фундаментной плиты по X, Y, UZ. У Вас там ошибочка имеется. Для управления связями плиты указывайте её в серединку (как красная галка на рисунке). Если укажете близко к краю, связи будут налагаться на указанный край. У Вас местами так получилось. Отмените связи по краям. Задайте для плиты. Задайте С1, С2. Всё настраивайте в физике или в аналитике. Потом обновите расчётную модель (постаналитику), чтобы в неё перешли все заданные характеристики. Сделайте поиск пересечений, потом сетку. И отправляйте считать в ЛИРУ.

Чтобы нескольким колоннам назначить одинаковые свойства (подрезки, капители), выделите их и задайте нужные свойства в окне "Свойства". Потом кнопку-галку "Применить" не забудьте нажать.
ЗД элементы не корректно отображаются, В общем виде САПФИР 2015 схема начала ссыпаться
 
Цитата
a-nasir написал:
схема начала неожиданно "ссыпаться"

Похоже, у Вас сейсмика 13 баллов ?
:D

Присылайте модельку в службу поддержки, посмотрим снаружи, изучим изнутри.

Бывает, что так "штормят" модельки, которые редактировались с использованием контрафактного программного обеспечения, поломанного хаккерами.
Привязка, пропала привязка
 
Не пользуйтесь контрафактными версиями!

Приобретите лицензию или скачайте официальную бесплатную версию "Для изучения".
Не передаются загружения из сапфира в лиру
 
Из Вашей модели не передаются в ВИЗОР только те загружения, в которых нет нагрузок: "Снег", "Прочее", "От плит" (см. рис.).

Если требуется, чтобы пустые загружения тоже передавались, нужно выключить опцию "Только непустые загружения". По умолчанию она включена.
Вкладка "Виды", "Настройки", диалог "Настройки САПФИР", страница "Экспорт/Импорт", раздел "Файл S2L".

Если у Вас проблема в другом, создайте обращение в службу поддержки с указанием номера лицензиии (ключа авторизации) программного продукта.
Файлы моделей, созданные на нелицензионных версиях, могут быть повреждены и обрабатываться неправильно.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
lbr написал:
Спасибо. А возможно ли добавление к плитам стержней которые я сам дорисовал на разрезах? Создаю разрез по плите перекрытия, добавляю на нем шпильку, ставлю выноску, но в спецификацию она не попадает. При том, что проделывая тоже самое с колоннами, шпильки в спецификации появляются.

Возможно. Однако, при этом большое значение имеет, где "дорисовать" стержень.
На прилагаемом рисунке приведено два примера. ОСп4 я дорисовал на изображении разреза в рабочем виде армирования плиты. В свойствах задал ему кол-во "240" и получил эту же цифру в спецификации. Однако, размеры этого стержня получились неправильные, поскольку я рисовал, имея в виду масштаб разреза, а к моей модели был применён масштаб вида армирования плиты.

Чтобы всё получилось корректно, нужно поступить так, как сделана позиция ОСп3. Нужно открыть вид разреза (с основного вида армирования плиты даблклик мышью в изображение разреза, или выбрать вид в списке). На виде разреза изобразить дополнительные шпильки. В свойствах шпильки задать требуемое количество. Если шпильки получатся у Вас одинаковые, то количества, заданные в свойствах каждой из них просуммируются. Если рука дрогнет и шпильки выйдут разными, то в спецификации будет столько дополнительных позиций, сколько нарисуете разных шпилек. У каждой будет количество, заданное руками в диалоге "Свойства".

Шпильки, нарисованные на разрезе в виде разреза, будут изображены на изображении разреза в виде армирования плиты в правильном масштабе. Текст на выносках перемасштабированию не подвергается. По идее, то что дополнительно дорисовано в "узлах" (видах документирования для армирования), может проявляться в 3D виде. Чтобы этого не произошло, используйте свойство "Скрывать в 3D" для объектов, добавленных таким способом.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Цитата
lbr написал:
Здравствуйте. Подскажите, как включить отображение поперечной арматуры плиты перекрытия на разрезах?

Увы, никак.
На разрезах плиты перекрытия автоматически изображается только продольная арматура и арматура усиления края (см. рис.)
На разрезах фундаментных плит - ещё арматурные выпуски.
Всё остальное, если требуется, нужно вычертить вручную на соответствующем виде (разрез плиты), используя инструменты "Линия", "Штриховка", "Размер", "Текст", "Выноска" и др.

Если применяются типовые решения, можно соответствующий фрагмент изображения поместить в библиотеку и затем размещать на рабочих чертежах в нужном месте.
Программирование в Сапфир, Какие библиотеки за что отвечают
 
Цитата
dev_sapfir написал:
Где найти список всех параметров?

В диалоге "Настройки САПФИР", страница "Редактирование" включите опцию "Показ мнемоник" (см.рис.), чтобы видеть названия параметров выделенного элемента в диалоге "Свойства".

Цитата
dev_sapfir написал:
Это в какой Лире? 2016 ставить надо?

Чем выше версия, тем больше полезных фич и интересных параметров.
Сам же "API" доступен с версии САПФИР 1.0.
Обращение к параметрам элементов посредством мнемоник - его базовая возможность.
Более того, Вы можете наполнить любой элемент дополнительной информацией в виде значений своих собственных параметров, используя функцию SetParameter().
Для избежания "накладок" в своих мнемониках используйте префикс, отличный от "M_", например: "U_" , "T_", "MU_" ...
САПФИР, конечно, их интерпретировать не будет, но будет хранить в файле модели (SPF) и возвращать их значения по GetParameter().
Подрезка по наклонной плоскости
 
Цитата
LUCKY написал:
... об изменении контура плиты, путем добавления вершины. Все предельно ясно и хорошо получается. Но в процессе редактирования ФМ (физ мод) мне потребовалось вершину удалить. Я конечно нашел решение... Но мне кажется есть другие возможности программы. Более "чистые".

Хммм, интересно, какое решение Вы нашли.... :)
Штатное решение: берём "лишнюю" вершину локатором, переносим на любую из двух соседних с ней и отпускаем левую кнопку. При этом совпадающая вершина исключается из контура. Объект (например, плита) перестраивается по новому состоянию контура.
Подрезка по наклонной плоскости
 
Цитата
LUCKY написал:
Работать будет так-же?

Проконтролируйте настройки для лестницы (см.рис.).
Пластина лестницы каждым краем может опираться по-своему: шарнирно, жёстко или "свободно" (т.е. вообще не опираться - расшивка узлов).
Чтобы пересечение пластины лестницы с пластиной плиты перекрытия состоялось, может потребоваться в "постаналитике" (расчётная модель) дотянуть край пластины лестницы вручную (мышью за контрольную точку с треугольничком).
Подрезка по наклонной плоскости
 
Пока ролик снимал и аплоадил, меня опередили :)))
Но не пропадать же ему, см. ролик о секущей плоскости...
Коды ошибок Сапфир
 
Тема с кодами ошибок обсуждается здесь:

https://lira.land/forum/messages/forum16/topic2059/message14542/#message14542

Основная идея: если в САПФИР-ЖБК пришли КЭ, в которых вместо площадей арматуры - коды ошибок, значит, нужно возвратиться на этап анализа результатов в ВИЗОР и выяснить, что не так с этими элементами. В некоторых случаях при известном понимании специфики работы конструкции конструктор может пренебречь ошибками либо, приняв их к сведению, предпринять конструктивные мероприятия в своём проекте. Либо скорректировать расчётную схему, сделать её более адекватной и получить искомые значения площадей. Либо обнаружить, что действительно конструкция перегружена, работает неправильно, и никакое армирование не может спасти её от обрушения или других неприятностей.