alekstish (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: Поперед. 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30 Наст.
Прогрессирующее разрушение, ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. разрушение конструкции.
 
Добрый день, Zizik!

Монтажные стадии в таблице РСУ должны быть заданы как постоянные и взаимоисключающие. Если РСУ не нужно, просто удалите его.

С уважением, Алексей Тищенко
Копия USB-ключа
 
Alter54, чисто теоретически такое возможно, но практически куча нюансов.
Одни из основных проблем - "полная" связь сервера и Вашего ПК и паузы в обращении к серверу, в результате которых приложение будет терять связь с ключом.
В общем, затея не совсем хорошая.

Ниже официальный ответ на форуме http://forum.guardant.ru/post/61/#p61

Можно ли подключение к серверу Guardant Net через Интернет и раздавать лицензии таким образом?
Сетевые ключи Guardant проектировались, прежде всего, для работы в локальных сетях. Возможность работы через Интернет вполне допускается (и некоторые наши клиенты используют такой вариант), но она является побочной, и не тестировалась досконально. Поэтому нельзя наверняка сказать, как поведет себя сетевой ключ в таких условиях.
Если требуется высокая надежность работы, и клиентов не очень много, то лучше установить локальные ключи. Также можно пользоваться сетевым, но иметь под рукой резервные локальные электронные ключи на случай непредвиденной ситуации.


С уважением, Алексей Тищенко
Змінено: alekstish - 18.11.2013 11:37:48
Проблема подключения модуля КМ к AutoCAD 2012 x64, Может кто подскажет какие есть варианты
 
Здравствуйте, Alter54!

КМ-САПР можно подключить вручную как приложение для AutoCAD.


1. Запустите AutoCAD 2013 с правами администратора

2. В меню "Сервис" выберите команду "Приложения" и загрузите модуль
"C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 201X\Bin\x64\SsmgA2KA.arx" для 64-битного Windows

Более подробную информацию о подключении КМ-САПР можно найти в справочной системе, по умолчанию она здесь C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 201Х\Bin\help\ru

С уважением, Алексей Тищенко
Лира-Сапр 2012 , перестала считать.
 
Добрый день, SemionSher!

Для решения данной проблемы обратитесь в службу сопровождения.

С уважением, Алексей Тищенко
Обновление с LIRA SAPR 2013R1 до LIRA SAPR 2013R2, Вместо обновления - удаление и установка
 
Добрый день, grumbler_eburg!

Способ обновления зависит от системных компонент, которые претерпели изменения в релизе. Иногда достаточно лишь замены (обновления), а иногда только деинсталляция предыдущего релиза, чтобы исключить дальнейшую некорректность в работе приложения.

Приносим извинения за неудобства.

С уважением, Алексей Тищенко  
Параметры перекрытия, Параметры аналитической модели перекрытия
 
Цитата
chuyits пишет:
Здравствуйте, проблема с аналитической моделью. Колонны и стены выпирают выше плиты, как решить данную проблему?
Добрый день!

Убрать жесткую вставку для перекрытия, которую Вы задали - 100 мм.
Возможно, не обновились аналитические уровни этажа. Для того, чтобы обновить их вручную, необходимо изменить толщину перекрытия, а потом вернуть прежнее значение. Можно в свойствах этажа отключить, а затем включить автоопределение верхнего уровня для аналитики.

С уважением, Алексей Тищенко
Змінено: alekstish - 04.11.2013 15:09:30
Монтаж плюс, Что дает монтаж
 
chuyits, возьмите готовый пример из мануала и выполните расчет, включите отображение одного из усилий в стержневых элементах и просмотрите их для разных стадий (загружений). Меняются они или нет?

С уважением, Алексей Тищенко
Замена жесткости по данным конструирования
 
Наверно, проблема связана с узлом стыковки колонн и перекрытия. Если моделируете безбалочное перекрытие используйте для стыковки АЖТ или "паучки".

С уважением, Алексей Тищенко  
Податливость узла клеедеревянных конструкций
 
chuyits, а на какой пункт Вы ссылаетесь?

С уважением, Алексей Тищенко
Монтаж плюс, Что дает монтаж
 
Здравствуйте, chuyits!

Когда Вы работаете с монтажом, то загружение = стадия. Т.е. переключаясь между загружениями Вы меняете стадию.

С уважением, Алексей Тищенко
Змінено: alekstish - 14.10.2013 10:13:48
Замена жесткости по данным конструирования
 
Здравствуйте, Денис!

Создание нелинейных жесткостей по результатам подбора арматуры осуществляется из режима конструирования.
Унификация элементов есть!

Создание нелинейных жесткостей выполняется только для элементов входящих в унифицированную группу. Иначе, по сути получается "размножение" жесткостей, например, в стержневом элементе в каждом сечении нужно создать отдельную жесткость, каждому пластинчатому КЭ создать жесткость...

Возможно, Ваша конфигурация программы не содержит библиотеки нелинейных элементов.

С уважением, Алексей Тищенко
Змінено: alekstish - 11.10.2013 17:49:25
Работа в многопользовательской ОС, Лира работает только под тем пользователем, под которым установлена.
 
Добрый день, grumbler_eburg!

Возможно, проблема связана с отсутствием файла gnclient.ini в "нужном" каталоге, а не в системной папке Bin.
Этот файл должен находиться в каталоге Settings, который по умолчанию находиться по такому пути C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Settings

С уважением, Алексей Тищенко
Нагрузка распределенная по площади
 
Добрый день!

Такую нагрузку можно создать как "трапециевидную распределенную" или же "трапециевидную на группу пластин", после экспорта в ЛИРА-САПР.

С уважением, Алексей Тищенко
Змінено: alekstish - 08.10.2013 12:26:16
Графики коэффициента динамичности
 
Изменить график коэффициента в 35 модуле нельзя.
Поправочные коэффициенты можно учесть умножив ординаты графика, который Вы будете задавать в 41 модуле. При этом необходимо привести график бета(Т) к виду бета(w), где w - круговая частота, т.к. в 41 модуле используется зависимость ускорения от частоты.

С уважением, Алексей Тищенко  
Графики коэффициента динамичности
 
Добрый день, Денис!

Программно учитываются зависимости приведенные в п.2.6
Отличный график можно получить используя 41 модуль динамики - ответ-спектр

С уважением, Алексей Тищенко
Моделирование грунта объемниками, Большие осадки от собственного веса
 
Цитата
chuyits пишет:
И меня более интересует, корректно ли для маленького здания считать упругими объемниками?
думаю, что для данной задачи достаточно смоделировать упругое основание с помощью коэффициентов постели

С уважением, Алексей Тищенко
Моделирование грунта объемниками, Большие осадки от собственного веса
 
Подобного рода задачи можно решить с использованием системы МОНТАЖ.
На первой стадии монтируете грунтовый массив (собственный вес конечно учитываете).
А на второй стадии все здание, при этом обнуляете перемещения в истории. Таким образом Вы получаете бытовое давление (напряженное состояние в грунте), а перемещения равны нулю и дальше прикладываете нагрузку от здания. После чего получите искомые перемещения.

С уважением, Алексей Тищенко
Моделирование грунты нелинейными объемными КЭ (271-276)
 
Ошибок то нет, но и не все хорошо.
Моделирование грунты нелинейными объемными КЭ (271-276)
 
Нужно проанализировать протокол решения, а далее искать в чем причина.

С уважением, Алексей Тищенко
Закрепление с возможным перемещением
 
Это можно сделать с помощью КЭ261 - односторонняя упругая связь с зазором, т.е. сначала выбирается зазор, а затем включается связь.
Сторінки: Поперед. 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30 Наст.