| Цитата |
|---|
| chuyits пишет: Здравствуйте, проблема с аналитической моделью. Колонны и стены выпирают выше плиты, как решить данную проблему? |
Убрать жесткую вставку для перекрытия, которую Вы задали - 100 мм.
Возможно, не обновились аналитические уровни этажа. Для того, чтобы обновить их вручную, необходимо изменить толщину перекрытия, а потом вернуть прежнее значение. Можно в свойствах этажа отключить, а затем включить автоопределение верхнего уровня для аналитики.
С уважением, Алексей Тищенко
Змінено: - 04.11.2013 15:09:30