Цитата |
---|
ander пишет: товарищ_druid, опишите, что именно не устраивает, какие усилия и т.д. |
моменты в колоннах первого этажа в 10-20 раз (и это только от постоянных нагрузок) больше, чем на 2, 3 и т.д.... при чем, интересный эффект, если убрать фундамент и сделать жесткое защемление - усилия более или менее выравниваются... можно конечно толщину фунд плиты увеличить, но и так уже 1 метр...
этот эффект хотя в меньшей степени, но все равно наблюдается и при оставшихся 10 этажах...
Кстати смотреть надо вот эту схему
, в ней пока нет АЖТ, но при добавлении АЖТ моменты еще увеличатся... а в той, что я выкладывал раньше какие-то странные вещи творятся...