Цитата |
---|
wetr написал: - нужна возможность двигать текст отдельно от размерной линии. Когда в цепочке размеров много маленьких размеров - они сливаются. |
В САПФИР-2018 предложено решение (см. кино).
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
22.05.2018 15:44:34
Я полагаю, в ряде случаев Вам поможет опция "Приложить к балкам" в свойствах нагрузки, распределённой по площади (см. рис.). При переходе в "постаналитику" нагрузка, распределённая по площади, перераспределяется на балки в пределах досягаемости по "L поиска". Подводный "камень": исходная нагрузка и балки должны принадлежать логически одному и тому же этажу. |
|||
|
22.05.2018 15:20:00
Попробуйте "избавляться" от свай на чертеже плана, используя фильтр видимости по типам объектов (см. рис.). По-видимому, глубина сцены и связанный с ней параметр "Дальняя граница" автоматически переопределяется при регенерации вида для чертежа, чтобы охватить все имеющиеся на этаже объекты. Ещё вариант, завести дополнительный этаж "Подземная часть", поместить его ниже первого и отнести к нему сваи. Тогда они тоже не будут изображены на плане. Можно ещё "порулить" слоями моделирования... "Слои моделирования", пожалуй, самый простой и "чистый" вариант. Потому что настройка слоёв запоминается в описателе вида, связанном с чертёжным листом. А флаги видимости по типам - связаны с видом документирования (здесь с планом). Поэтому, если потом перестроить флаги видимости, чертежи обновятся и мы неожиданно увидим на чертеже то, что не нужно, чего не произойдёт при использовании слоёв. Так, посредством управления слоями можно получать на одном листе несколько видов схемы армирования одной и той же плиты с видимостью разных расположений арматуры: верхняя, нижняя, по Х, по У.
Змінено: |
|||
|
22.05.2018 15:05:45
Уже можно |
|||
|
22.05.2018 14:22:16
Для моделирования, например, портальной связи можно использовать инструмент "Балка" (см. рис.). Отключить фиксацию уровня и создавать в любом направлении. Используйте также кнопку "Привязка", чтобы привязывать сечение относительно линии построения. Преимущества: балки попадут в спецификацию (ведомость балок), каждой можно индивидуально настроить профиль и материал. Недостатки: при смене высоты этажа связь нужно будет адаптировать вручную путём графического редактирования балок, из которых она составлена. Перспективы: в 2018, используя "Генератор", самостоятельно создать особую комбинацию "нодов", которая будет параметрически генерировать связи нужной Вам конфигурации.
Канал любой. Форум ничем не хуже других. Можно писать на support. Спасибо за отзывы! Разработчикам приятно. |
|||||
|
22.05.2018 13:45:58
Возможно, я снова неправильно понял вопрос, а возможно, в САПФИР 2017R3 проблема была уже обезболена... )) (см.кино) И ещё, попробуйте ввести в поле "Интервал" что-то типа "1200х3", см. Help по F1 в диалоге "Координационные оси". |
|||
|
22.05.2018 09:58:13
Специально ликвидировали эту опцию для крыш, чтобы не провоцировать ошибки в моделировании. Нагрузка от крыши - очень специфическое явление со множеством неизвестных параметров, которые можно учесть только при детальном моделировании кровельной конструкции. Например, крыша даёт распор на стены (через мауэрлат). Величина этого распора зависит от конструкции стропильной системы: расположение затяжки, наличие бабки, сечение стропил и т.д. А если на крыше снег? А если крыша обдувается ветром? А если ветер пульсирует? Словом, определить нагрузку от крыши одной только опцией будет неправильно. Даже если речь идёт только о вертикальной составляющей нагрузки от крыши, обусловленной её собственным весом, прилагаемой на обрез стены, то опять-таки совершенно непонятно: по всему контуру крыши или нет? а на фронтоны тоже прикладывать? как определить СВ крыши? Как считать её объём и какой принять объёмный вес? |
|||
|
21.05.2018 17:03:41
Пожалуйста! )) Страница загрузки демо-версии: Только 2016 там уже нет, а 2018 ещё нет Сейчас доступна 2017. В составе актуального демо-комплекта: САПФИР-2017 "версия для изучения" с доп.модулями Панели, Конструкции и ЖБК; и ВИЗОР-САПР-2017-Демо с ограничениями на сложность схемы, количество загружений и используемые для расчёта армирования бетон и арматуру. Для сравнения, Ваш комплект "бесплатной версии (ЛИРА-CАПР 2013 R5* Обновление свободно распространяемой версии)" включает САПФИР-2015 (суть R5*) для изучения (с доп. модулями) и ВИЗОР-САПР-2013 с некоторыми другими ограничениями, но без ограничений по сложности и материалам.
Как я Вас понимаю! И всецело поддерживаю в стремлении все вопросы прояснить до начала массовой закупки ПО для предприятия. Пробуйте, спрашивайте, критикуйте, выясняйте, хвалите, используйте с удовольствием на пользу делу
Змінено: |
|||||
|
21.05.2018 15:02:54
Инструмент "Разрез" на видах армирования предназначен в основном, чтобы показать взаимное расположение стержней по Х и по У у верхней грани плиты и у нижней грани плиты.
Начиная с версии 2016 (см. историю версий Изображение сечения выполняется в виде условных обозначений элементов, расположенных в области сечения. При необходимости показать на рабочем чертеже армирования плиты какие-либо дополнительные элементы или поместить какие-либо указания для исполнителей СМР следует использовать инструменты аннотирования (линия, текст, размер, штриховка и т.п.), с помощью которых дополнить опалубочный чертёж и схему армирования необходимыми линиями, размерами и надписями. При частом использовании стандартных фрагментов изображений, иллюстрирующих конструктивные решения, рекомендуется создать их, поместить в библиотеку и затем размещать на видах документирования или на листах чертежей в последующих проектах. |
|
|
15.05.2018 11:15:18
Я тоже думаю, что возможны неточности. Однако, насторожили не сообщения об ошибках, а связи, налагаемые по краю фундаментной плиты. Там, по крайней мере, одно ребро жёстко защемлено. Такая схема может не вполне адекватно представлять реальную работу конструкции. НДС приведенной модели здания выглядит в целом вполне логично, кроме упомянутого жёстко защемлённого ребра фундаментной плиты. Рекомендуется, задавая для фундаментной плиты к-енты постели (C1, C2), закреплять по X, Y, UZ. Лучше не по краю, а "во всех точках элемента" (см. рис.), для чего при указывании плиты располагать курсор не совсем возле её ребра, а ближе к середине.
Змінено: |
|||
|
15.05.2018 11:07:06
Список ошибок в окне "Служебная информация" интерактивен. Там доступно меню команд по правой кнопке мыши. Можно выбрать любое сообщение об ошибке и выделить в модели элементы, которые упомянуты в сообщении. Ветер приложен на длине, соответствующей физическому габариту перекрытия. В расчётную схему идёт аналитическое представление, габарит которого на 6% меньше. Ветер на краях "пролетает" мимо, об этом сообщает программа. Однако потеряно не 6%, а 5%. Потому что параметр "R поиска" помог несколько улучшить ситуацию на краях. Абсолютное значение потерянной нагрузки 95кг. К перекрытию лифтового отсека приложено явно завышенное значение: 0.356тс/м. Сравните со значениями ветровых нагрузок, приложенных к плите покрытия или перекрытиям верхних этажей. Завышение значения связано с тем, что в качестве грузовой площади для ветра был взят габарит конструкций этажа, а для приложения нашлась только одна маленькая плита над лифтом. На неё и пришлась вся собранная ветровая нагрузка. Принимать решение об ингнорировании или нет сообщений об ошибках может и должен только конструктор на основании анализа всей имеющейся информации и личного опыта. |
|||
|
08.05.2018 08:55:36
Ответ отрицательный. К сожалению.
Мне очень нравится, как точно и конкретно Вы формулируете вопросы. Уже очень скоро. Всё готово к релизу. Программы комплекса проходят проверку и "точечную настройку". |
|||||
|
07.05.2018 17:13:34
В Вашу модель я добавил две стены на второй этаж. И удалил одну дублирующуюся с первого. После этого верхний Т-стык создался в режиме с автодетектированием. Чтобы создать стык с участием панелей из разных этажей, их пришлось выделить, указывая явно, и создавать стык командой "Создать стык" (см. рис.). |
|||
|
07.05.2018 15:20:59
По всей очевидности, интерфейсные библиотеки, которые Майкрософт использует для своих продуктов, несколько отличаются от тех, которые поставляются в комплекте со средствами разработки MS Visual Studio C++.
Пожалуйста, см. рис. |
|||||
|
07.05.2018 15:12:04
Там в модели снова попадаются дублирующиеся стены. Нужно от них категорически избавиться, тогда только стыки смогут чётко работать. Найти дублирующиеся элементы можно с помощью команды "Проверить".
В 2018 уже не нужно обходить. Программа научилась соединять стены, относящиеся к разным этажам. См. рис. |
|||||
|
07.05.2018 11:25:33
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. При этом укажите номер лицензии и серийник аппаратного ключа авторизации.
Змінено: |
|||
|