Ошибки с моделированием, посмотрите пожалуйста
 
Лира не считает сборную плиту перекрытия, тем более если она предварительно напряженная. Поэтому арматуру в арме подбирать не верно...Поэтому советую почитать тему "расчет сборного каркаса" для того, чтобы правильно смоделировать сборные плиты. Не знал, что перекрытия сборные у вас....В данные момент у вас не верно смоделировано соединение балки с плитой сборной....По поводу 56КЭ - принцип такой: если плита на упругом основании не моделируется через нелинейные ОКЭ, то плоский сдвиг по Кулону просто не учитывается, как в данном случае. А если он не учитывается, то зачем париться, нужно наложить связи в плоскости плиты и нормуль. По типу это тоже самое, что в 56КЭ ввести большую горизонтальную жесткость. Это моё мнение...
Ошибки с моделированием, посмотрите пожалуйста
 
Коэффициенты постели по подошве фундаментов должны быть переменными. Смысл не вижу в 56КЭ - наложил бы горизонтальные связи.. Фундамент армируется без ошибок
... Перекрытие с ошибкой. Так то всё нормально. Единственное, что в глаза бросается - это жесткости. По поводу фундамента 50см для 7 этажного дома с сеткой 6х6 и сейсмикой маловато будет. Да и перекрытия 12см под ту же ячейку маловато. Сечение чётко не проходит возле ядра жесткости на поперечную силу. Думаю тут удивляться не чему... Увеличьте жесткость в перекрытиях хотя бы до 18-20см - думаю всё будет хоккей......Больше ничего странного не заметил - задавайте вопросы и подкрепляйте картинкой - поговорим тогда...
Ошибки с моделированием, посмотрите пожалуйста
 
Murodbek Salomov, скиньте файл с расширение txt - у Вас расширение 7z - что это?
Геометрически изменяемая система, ПОМОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
 
Думаю вопрос уже решен.... Если после исправления узлов будут проблемы пишите....
Ошибки с моделированием, посмотрите пожалуйста
 
А схема где?
ПОМОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Расчётная схема
 
что смотреть? схемы нет
Геометрически изменяемая система, ПОМОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
 
в виде txt задачу свою тоже кидайте
демпфирование
 
Цитата
Леонид Марков пишет:
Умная, да? Вопрос
Все бы так отвечали, цены бы форуму не было. Леонид Марков оскорблять на форуме не красиво......Не мне вас учить.....Думаю Вы итак поняли
Проблемы с узлами, Ошибка геометрическая изменяемость системы
 
Муродбек Саломов, насмешили!!!!! Свои ошибки можете устранить только сами вручную или на форуме вам помогут. Классно было бы: нажал на кнопку и лира сама бы построила схему посчитала и пояснилку оформила бы...Просто эта мысль возникает после
Цитата
Муродбек  Саломов пишет:
устранить ошибку ГИС автоматически, т.е. устранить ошибку спомощью команды.
Помгите с расчетом рамы
 
Виктор, конечно коньковый узел если пролет большой нужно делать жестким. То есть ваша балка будет состоять из 2-ух балок жестко соединенных между собой. В данному случае я вам бы посоветовал сделать фланцевое соединение на высокопрочных болтах....  
Формирование таблицы РСУ, вопрос по объединению и не только
 
Чернышев Кайрат, поставьте в этих загружениях группу взаимоисключений 1 и всё будет ok.
прогибы железобетонных плит
 
Алексей Кутний, в нелинейном расчете нет РСУ и РСН, кроме монтажа +
Проблемы с крановыми нагрузками промздания
 
Настя Тихомирова, у Вас должно быть 4 крановых загружения и 4 тормозных. Делаете так: для крановых нагрузок ставите группу взаимоисключений 1, для тормозных 2, для ветра 3. В тормозных учтите знакопеременность. Потом каждому тормозному загружению поставьте сопутствующее крановое загружение. Можно сделать наоборот: в крановых загружения поставить сопутствие на тормозные загружения. И всё у Вас будет работать правильно......Если ужо совсем не понятно кидайте файл txt задачи - будем на ошибки конкретно указывать
Моделирование сборного перекрытия
 
dart_snow, плиту сборную не нужно бить на n количество пластинок, делают один элемент в виде пластинки, например ячейка 6мх6м - 4 колонны. Ясен пень, что если сделать как в вашем примере, то заведомо получаем ложные вертикальные перемещения в зоне соединения такой плиты с ригелем. Так как нагрузки на плите нет - средние элементы имеют нулевые перемещения, а крайние перемещаются за счет ригелей (ригель гнётся и тянет плиту за собой)....Вы повнимательнее почитайте в ссылке, что ander пишет и всё будет qut...
Моделирование сборного перекрытия
 
dart_snow, почитайте если поиком воспользоваться не хотите. Все эти приемы с объединением перемщений, расшивкой узлов вызывают сомнения....именно результат численный настораживает.
http://www.liraland.com.ua/support/forum/read.php?FID=14&TID=331 Кстати, тут и ответ написан на ваш вопрос....
Нулевые Rz при нелинейном расчете
 
Dima, поясните по-подробнее: почему в одних 244 элементах - ошибка (якобы Rz=0), а в соседних элементах, где элменты также 244 - неошибка?
Цитата
Dima пишет:
При расчете упругое основание в этих элементах учитывается правильно.
Это Вы про линейную постановку задачи говорите?
Нулевые Rz при нелинейном расчете
 
Петр Тарапкин, файл txt скиньте
прогибы железобетонных плит
 
Цитата
Sergej_m пишет:
По примеру больше чем у меня типов конечных елементов, нету 241 физически нелинейного универсального елемента, почему его нету у меня? Прикладываю картинку.
картинку не видел - её нет. Почему нет 241 типа? Этот тип присваивается только прямоугольным элементам или квадрату - скорее всего у вас все элементы четырехугольные - стало быть тип 244.
Цитата
Sergej_m пишет:
Может подскажете где взять параметры закона нелинейного деформирования (Прикладываю картинку).
В жесткостях ставите галочку нелинейности и у вас появляется окошко активное - туда заходите и выбираете сначала закон для бетона а потом класс и вид бетона - диаграмма строится автоматически - затем численные значения вводите для арматуры и нажимаете "нарисовать".  В поиске поищите на форуме. Точно сказать не могу обсуждались ли здесь темы подобные... На dwg точно было... Картинку скиньте.....
прогибы железобетонных плит
 
Вы наверно заметили, что при задании параметров жесткости ж.б. элементов есть учет нелинейности физической, там задаете диаграмму деформирования бетона в зависимости от класс бетона и диаграмму деформирования арматуры от напряжений. Далее задаете свою полученную арматуру с привязкой заменяя армирование на металлическую пластинку, по площади эквивалентную вашему армированию. При присвоении жесткости нужно поставить тип элементов 241, 242 или 244.....почитайте в справке что значит, либо схема-корректировка-смена типа конечного элемента, далее нужно промоделировать шаги приложения нагрузки, поставить галочку на предысторию если в схеме есть несколько загружений....Вобщем делается так.... Если есть конкретный вопрос, то желательно схемкой подкрепляйте. Также советую посмотреть примеры по лире 9,2 или по лире 9.4 по методике нелинейных расчетов...
прогибы железобетонных плит
 
Sergej_m, подбирите арматуру в Лир-арме и выполните нелинейный расчет и получите искомую величину прогиба в лир-визор