ander (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: Поперед. 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 74 Наст.
Поперечная сила в фундаментной плите
 
Дмитрий Киселев, а у Вас что, там растяжение при сейсмике получается? (на границе плита-грунт)

если так, то эти элементы нужно обнулять, только делайте это в отдельной задаче - для сейсмики, после результаты соберете через вариацию моделей.
Армирование прутом в углу
 
 :|  никак не иначе.. кручение.. Ну задайте ей бедной сечение побольше, а то, как смогла, так и расставила..   :D  
Трение, и способ моделирования в Лире
 
точно, расскажи. Мне интересно.
Неадекватные усилия, Неадекватные усилия полученные в неразрезных балках покрытия
 
так обсуждалось уже, в Лире 9.6 была заложена "коза"
(на дату, вроде откат даты дает адекватные результаты), и если не обновиться можно стать жертвой такой вот напасти. Вот Вы официальный пользователь и пострадали от этого бреда, мне это не понятно, и Вы не первый.
Неадекватные усилия, Неадекватные усилия полученные в неразрезных балках покрытия
 
обновляться видимо пора, на ЛИРА-САПР все нормально.
Инерционные силы и локальные оси узлов
 
PNN, я понимаю, что неудобно, но не пробовали задать не вектором, а углом поворота? (Чтобы ось Z1 осталась вертикальной).

Кстати говоря, тоже проблема то старая, почему разработчики не сделают выбор направляющей, почему, по умолчанию, задается направление оси X1? Было бы гораздо удобнее манипулировать осью Z1.
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
 
SergeyKonstr, назовите, пожалуйста, источник второго скана, выложенного на первой странице (про коэффициент 0.7 при расчете на общую устойчивость). Хотя особого смысла считать при нем не вижу, если до этого расчет велся по меньшим коэффициентам.
Всем добрый вечер!, Столкнулся я с таким вопросом
 
ЛЮДМИЛА КОЖЕНОВСКАЯ, СП 16.13330.2011:
Цитата
4.3.2... Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γ s = l ,3.
Помогите задать сейсмику, Особенно интересно узнать, какие коэффициенты преобразования писать на этапе формирования динамических загружений из статических.
 
да, все верно.
Помогите задать сейсмику, Особенно интересно узнать, какие коэффициенты преобразования писать на этапе формирования динамических загружений из статических.
 
0.9, 0.8, 0.5 уже есть в РСУ для особого сочетания, их просто нужно задать в таблице учета статических загружений.
Предельная относительная неупругая деформация, Возникло несколько вопросов
 
так коэффициент занижает усилия (по СНиП), у меня было 2 расчетной схемы, одна с одними коэффициентами - для металла, другая для расчета ж/б - с другими. Хотя можно наверно и проще сделать, чтобы 2 раза не считать. Можно, видимо, 2 раза считать РСУ, задавая домножающий коэффициент, учитывающий разницу, но тогда нужно не забывать, когда пересчитывать много раз приходится.
Бывает и так, что сейсмика не дает более худшего варианта, но в любом случае стоит проверить правильность задания.
Не могу смоделировать монтаж пишет ошибку в документе 8, Как удалить загружение? :oops:
 
но корни ее именно эти, не знаю, что теперь предложить, попробуйте задать задачу с одним стержнем и всеми 11-тью загружениями, создайте монтажную таблицу на все 11 загр и сборкой перенесите свою схему. Может, сработает. А что в этом конкретном случае сделать, ума у меня не хватает.
Не могу смоделировать монтаж пишет ошибку в документе 8, Как удалить загружение? :oops:
 
какие-то проблемы с нагрузками, не больше 6-ти, потому что после 6-ого загружения пустые загружения. Лира не может создать стадию без нагрузки, пусть даже фиктивной, чтобы вести операции с элементами.
Не могу смоделировать монтаж пишет ошибку в документе 8, Как удалить загружение? :oops:
 
начнем с того, что количество загружений и стадий монтажа не совпадает. Еще у Вас чехарда в списке монтируемых/демонтируемых элементов; один и тот же элемент не может быть заново смонтирован после того, как демонтирован. Какой-то непонятный элемент одинокий от здания повис.
Приведите схему в соответствие. Для монтажа лишние загружения (повторяющиеся или те же самые, но в другом виде) следует исключить.
Не могу смоделировать монтаж пишет ошибку в документе 8, Как удалить загружение? :oops:
 
откуда такие сведения? Я просто не знаю, может, задачу выложите.
Проблема монтажа грунта
 
невязка = ошибка разложения матрицы по конкретному направлению, например, очень большие перемещения.
А что такое сигма_р? А то у Вас и сигма_р=0.01 (в моих е.и.) и Rt=0.01.
Причем, у Вас для всех слоев так задано, я задал для насыпного грунта 12т/кв.м и ошибка перекочевала на нижний слой. Т.е. можно предположить, что сигма_р есть предельные сжимающие напряжения, которые будут превышены уже собственным весом в Вашей модели, потому и возникает ошибка.
Некоторые вопросы по новому релизу Лира-САПР(r6)
 
alekstish, ответ стандартной фразой - не ответ, Вы уж извините, просто уж очень часто вижу, впрочем, раньше в надпись тыкали, тоже весело было.
zonder, на самом деле большинство программ может выдать ту же ошибку, особенно если открывать документ с флэшки или с компа, процессор которого шибко занят. Когда после такой операции программа вхолостую загрузится, можно опять-таки двойным кликом по файлу открыть документ.
Помогите задать сейсмику, Особенно интересно узнать, какие коэффициенты преобразования писать на этапе формирования динамических загружений из статических.
 
Ваша мысль мне не ясна. То, что писал Константин, это как раз те коэффициенты, которые задаются в таблице учета статических.

И что это за стабильный коэффициент.. и в чем его стабильность?
Результаты по второй группе предельных состояний
 
я не в курсе что там (там конкретные числа или только характер?), но есть предположения, что не активированы РСН, например, и результат смотрите от загружения.
Расчет на пульсационную нагрузку
 
Цитата
Похоже, и 9.6 не хочет считать.
с таким освещением проблемы вряд ли кто поможет.