| Цитата |
|---|
| solpavserg написал: Пилоны в ж/б монолитном каркасном здании можно задать и при помощи оболочек и как стержни (колонны). Например пилон 1500х200мм. |
ander (Всі повідомлення користувача)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Расчет пилонов, Расчет оболочек по бетонной полосе между наколонными сечениями.
КЭ 56 и 57, Новые КЭ для моделирования работы свай
|
25.04.2016 04:32:36
|
|||
|
|
|
Результаты подбора поперечной арматуры
|
01.04.2016 07:35:23
Asw1 вдоль оcи элемента Z1, Asw2 вдоль оcи элемента Y1. Арматура выдается в кв.см/м на все сечение, т.е., грубо говоря, это площадь одного стержня с шагом 1 метр.
Берете полученное значение Asw1, делите его количество стержней (каркасов) в одном сечении, параллельных оси Z1, затем умножаете на шаг (вдоль стрежня - ось X1) этих стержней и получаете площадь сечения одного вашего стержня. Величина шага берется в метрах. Аналогично с Asw2.
Змінено: - 01.04.2016 07:37:26
|
|
|
|
|
Расчет стропильной схемы
Расчет жесткой базы колонны в СТК-САПР, Проблемы расчета базы колонны: не учитывает анкерные болты
|
18.03.2016 06:35:33
видимо, величина момента ничтожна по сравнению с N, и габариты базы существенны.
Вообще, такой узел нужно считать не на одно сочетание нагрузок, а на несколько, особенно интересны сочетания при малых N и больших M, обычно - собственный вес и ветер, а там уж как сложится, что у вас является определяющим фактором. |
|
|
|
|
От КЭ56 к моделированию сваи
|
17.03.2016 08:13:07
|
|||||||
|
|
|
АЖТ и ведущие узлы, АЖТ и ведущие узлы
|
09.03.2016 03:29:17
|
|||
|
|
|
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
|
15.01.2016 04:40:39
Змінено: - 15.01.2016 04:45:12
|
|||
|
|
|
От КЭ56 к моделированию сваи
|
17.12.2015 07:12:10
Что именно хотите определить?
Если здание в целом, то выбирайте, как будете учитывать горизонтальное взаимодействие свая-грунт (солиды или более упрощенная дискретная модель по СП24 ф.В.1 в зависимости от фактической геологии), чем будет учитываться защемление сваи в грунте и, соответственно, реакция в жесткой заделке головы в ростверк. Дальше полученная задача будет делиться на 2 случая: 1 - расчет здания с ростверком, но без свай и без основания; 2 - расчет свай. В первой задаче, прежде чем удалить все, что ниже ростверка, нужно получить заданные перемещения в месте отсечения (если контакт сооружения происходит только через сваи с основанием, то в узлах свай; если через сваи и ростверк, то в узлах свай и ростверка) - получаете продеформированное жесткое основание. Полученную задачу считаете, в т.ч., на сейсмику. Во второй задаче, ничего не удаляя, также считаете на сейсмику, определяете нагрузки на сваи. Возможно, придется корректировать распределение нагрузок и/или количество форм. Не знаю, как сейчас, а в 9.6 при большом количестве форм больше одного направления в одной задаче не учесть - проблемы с РСУ, поэтому может потребоваться несколько подзадач. |
|
|
|
|
Настройка и установка ключей Лиры 9.2 (руководство по установке), Как установить и настроить сетевые ключи для работоспособности Лиры 9.2? На диске с установкой Лиры 9.2 нет руководства по установке.
|
10.12.2015 03:23:31
|
|||
|
|
|
Как выключить из расчета монолитной ж\б плиты верхний ряд арматуры, то есть рассчитать плиту с однорядным армированием.
|
09.12.2015 11:08:51
|
|||
|
|
|
Суммарные нагрузки на фундамент
|
09.12.2015 03:18:56
честно, не понимаю, зачем пытаться, как раньше, собирать погонную нагрузку со стены и отображать на плане нагрузок на фундаменты. Вы же не вручную считаете, для вас приоритетно определить среднее давление под подошвой (краевые и угловые, в крайнем случае) для оценки естественного основания. Приложите распределение напряжений под плитой вместо схемы нагрузок со стен, это же то же нагрузки на основание.
|
|
|
|
|
Суммарные нагрузки на фундамент
|
08.12.2015 03:12:53
|
|||
|
|
|
Суммарные нагрузки на фундамент
Суммарные нагрузки на фундамент
|
07.12.2015 03:34:18
чтобы об этом утверждать, нужно увидеть работу основания, либо вычислить нагрузку на фрагмент с учетом стен и плиты, пока, я так понял, нагрузки вычислены только от стены. |
|||
|
|
|
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
Моделирование свайных фундаментов в ЛИРА-САПР (модуль ГРУНТ), Моделирование свайных фундаментов в ЛИРА-САПР (модуль ГРУНТ)
Моделирование свайных фундаментов в ЛИРА-САПР (модуль ГРУНТ), Моделирование свайных фундаментов в ЛИРА-САПР (модуль ГРУНТ)
|
23.11.2015 06:07:18
если нелинейнвые не доступны, можно "играть" с вертикальной жесткостью, но для этого нужно владеть чем-то вроде маткада, чтобы выводить списки элементов, где усилие превышено. Дублирование ствола все равно потребуется, просто другой жесткостью КЭ 10 числ.
Если задача конкретная, как вы выложили, то можно и вручную результаты обработать.
Змінено: - 23.11.2015 06:07:39
|
|
|
|
|
как можно смоделировать в Лира предварительное напряжение двутавра, которое достигается его изгибом
Моделирование свайных фундаментов в ЛИРА-САПР (модуль ГРУНТ), Моделирование свайных фундаментов в ЛИРА-САПР (модуль ГРУНТ)
|
20.11.2015 06:47:57
вы что хотите рассчитать?
Учитывая, что свая имеет вертикальную жесткость и взаимодействует с грунтом самостоятельно, как и КЭ 51 имеет вертикальную жесткость и взаимодействует с грунтом самостоятельно, то, кажется, что-то лишнее: грунт, свая или КЭ 51. Сдается мне, что это КЭ 51. Можно: удалить КЭ 51, заменить брус сваи на КЭ 10 численное, но задав только изгибную жесткость, а вертикальную жесткость моделировать через КЭ 262/255, например, с ограничением максимально воспринимаемого усилия. Учитывая, что КЭ 10 числ и КЭ 262/255 будут дублировать друг друга, то необходимо при сшивке контролировать галку - не сшивать элементы с разными типами жесткости. Ну и задать нелинейные загружения. В острие тоже нужно задать КЭ, но узловой с ограничением воспринимаемого усилия. Остальное уже зависит от того, что именно нужно смоделировать/получить, ну и грунт как бы хоть и плоский, но имеет толщину 100см, тогда как свая 30см, поэтому данная задача будет "корректна" для шага свай 1м из рассматриваемой плоскости.
Змінено: - 20.11.2015 06:49:21
|
|
|
|
|