У Вас длина профиля - 7м!!! Профиль хуже обычно швеллера!!! Чего Вы хотите? Раскрепление из плоскости в Вашей задаче невозможно увидеть, а в СТК у Вас заданы расчетны длины 1м относительно Z1 и Y1, где-то здесь явно ошибка. Причем здесь примеры Лиры, не пойму. Вы, как конструктор, должны принять некоторую расчетную схему, которую рассчитываете в Лире.
Если это стропилы, то они обычно опраются на стены, шарнирно. У Вас реально задана рама - со всеми жесткими узлами (и в основании и в сопряжениях). Эта рама, я думаю, и по общей устойчивости не пройдет, не говоря уже о том, что она должна нести еще и ветер, может и остальное тоже.
Тип элемента Ф, Б или К задаете Вы в соответствии с принятой расчетной схемой, так вот сейчас, это никак не ферменные элементы, а колонные (К, сжатие с изгибом).
Вам принципиально следует переработать схему. А зачем такой уклон? Идеально было бы ферму, но, видимо, уклон задан, чтобы было над головой приличное пространство..