Моделирование фундаментной плиты на упругом основании, с учетом сейсмических воздействий
 
 по части вариаций моделей.
на сегодня они объединяют рсу отдельных расчетов , и это немало. но можно ли сделать их как вариант несколько иначе: чтобы мы сами выбирали результаты отдельных нагружений из разных расчетов и сами компоновали из них рсу. например, берем нагружение собственным весом из расчета с податливостью грунтового основания как для лолговременных нагрузок, а результаты кратковременных нагружений из задач
с ужесточенным основанием.  Вообще и для модуля упругости бетона длительность нагрузок  имеет значение.
Моделирование фундаментной плиты на упругом основании, с учетом сейсмических воздействий
 
мы можем определить сейсмические нагрузки выполнив динамический расчет. при этом можем как вариант выполнить его при абсолютном защемлении или на ужесточенном податливом основании (степень ужесточения например из сравнения с основанием Савинова) . мы можем перевести найденные сейсмические силы в инерционные псевдостатические нагрузки аналогично  микрофе. к сожалению пока в лире в РСУ не реализована среднеквадратика для псевдостатических инерционных нагружений(сегодня это просто независимые формы). хотелось бы иметь оба метода сложения форм как в микрофе . Вопрос планируется ли это?

если можно еще один вопрос: в микрофе реализовано раздельное определение поступательных и вращательных сейсмических воздействий с возможностью их дальнешего сложения. нельзя ли сделать аналогичный модуль в дополнение с существующим. очень велико расхождение
с результатами модуля 38 .
 
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
 чуточку не то  хотел сказать, использование клавиши ESC требует участия клавира , а хотелось бы обходиться только мышкой причем не двигая ее к иконостасу(далеко), а по менюшке правой клавиши мыши, хотя это дело вкуса.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
Al2O3
Спасибо за развернутый ответ.  прошу быть снисходительным
к моему уровню, так как сапфиром плотно занялся только вчера и не просек нюансы. но помогает он хорошо (объект настоящий и оценить даже трудно насколько все проще, легче)
Продукт кондовый,  в принципе так или иначе всё есть,только эксклюзивно что ли. Немного напрягает  копирование (только по приращениям), но вы потом видимо расширите фукционал по копированию -перемещению приблизив к привычному по лирвизору. Тоже как и писали выше не помешал бы отдельный инструмент "размеры и углы" тот что включен постоянно  требует больше движений.  к нему в помощь правда есть  "обозначения", но они не реагируют на нажатый шифт, чтобы держать направление. Сразу же захотелось в меню правой клавиши мыши постоянного присутствия двух вещей: клавиши ESC и клавиши "указывание"   Еще раз спасибо за оперативную помощь.
Сапфир-Конструкции, Улучшения и недостатки
 
 спрошу , препроцессор сапфир.
создана модель 1го этажа(стены, плита пола)  Нэт=3300
создаем из него второй этаж
меню "создать этаж" местоположение - над текущим --задаем высоту 3300, но не можем задать уровень 3300, окно уровня серое и в нем стоит 3000. Естественно
этаж ставится со смещением по высоте вниз на 300 мм.
как обойти этот казус?  
имхо странно , что если выбираем -ставить  "под текущий",
уровень 3300 появляется и копирование правильное. ну и что надо делать , если нужно идти вверх?


Как удалить загружение в Лире, Удивительно, но факт: нет такой опции. И шо робыть?
 
 немножко не по теме нагружений:
1--нельзя ли сделать чтобы незакрытый пользователем инструмент "размеры " активировался параллельно не только в своем окошке , но и клавишей иконостаса(что имхо удобнее).

2--чтобы выполненный откат (undo) скажем при копировании не снимал отметки с базовых узлов. приходится закрывать и вновь открывать функцию и снова метить базовые узлы.

3-- по теме нагружений: чтобы удалить приходится удалять нагрузки, в принципе неплохо находясь в активном нагружении
получить в меню нагрузок кнопочку "удалить все нагрузки из нагружения"
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
 
 использовал как шаблон задачу(.lir) в которой выполнялись рсн. переименовал схему и переделал её. сохранил и как текст на предмет поиска  ошибок. они не найдены. запуск  на счет и останов по  ошибке " не найдены РСН ".  загружаю как текст, стираю в нем документ №20 и запускаю на счет, всё считается.
Раньше такое не замечалось.  
Учет коэффициента0,7 по СНиП II-7-81* (при 9 баллах и III кат. грунт.)
 
в отчете коллег вообще то должен присутствовать протокол расчета. аналогично не совпали бы и усилия в кэ от сейсмики, если конечно что то в этом плане было представлено, или хотя бы  перемещения узлов.
Учет коэффициента0,7 по СНиП II-7-81* (при 9 баллах и III кат. грунт.)
 
 сделай контрольник  с одномассовой моделью при 2 и 3 категории и прога сама  расколется ... всё равно всё надо  проверять, так на всякий случай.
нуль-элементы, нуль-элементы в библиотеке КЭ
 
примером стержень №7 у вас имеет длину 0.711 м , а вставки
по его длине по о.036 м каждая.  0.036*2=0.072>0.0711 м,  то есть упругая часть вымерла начисто. упругая часть должна иметь хоть какую то длину.
Кстати  и чем не устраивает ажт?
нуль-элементы, нуль-элементы в библиотеке КЭ
 
 ну и что это , составная балка? не нужны вертикальные стержни с жесткими вставками по концвм, да и те короче суммарной длины жестких вставок, а это ошибка. если хотите соединить , то к услугам ажт
нуль-элементы, нуль-элементы в библиотеке КЭ
 
 не читается , одни кубики. там что, картинка, текст задачи?
нуль-элементы, нуль-элементы в библиотеке КЭ
 
 а где схема?

 
Цитата
но нигде нет ни слова какими конечными элементами они могут быть представлены и представлены ли вообще в библиотеке КЭ.
стержнями точно могут(допускается задание отрицательного значения жесткости)
 пожно получить связи конечной жесткости с землей.
 
нуль-элементы, нуль-элементы в библиотеке КЭ
 
в нынешней лире нет кэ нульэлемент (есть в скаде кэ154)
НЭ используется:
1-для наложения связей на узлы в которых необходимо получить реакции
2-для назначения заданных перемещений узлам

В лире есть возможность назначить заданные  перемещения узлам(в меню нагрузок). по сути это и есть скрытий нэ.  Как и в случае с кэ154 скада задание перемещения узлам в конкретном нагружении по конкретному направлению приводит к наложению связей по этому напрвлению для всех прочих нагружений.
Единицы измерения в ЛИРА-ГРУНТ?
 
в приложении "грунт" в мм , в лире перемещения в мм
(настройки по умолчанию)
[ Закрито] Лира 9.6
 
вопрос г Гензерскому: в хелпе всех последних лир при задании опорной плоскости для 38 модуля сейсмики упоминается расстояние между дневной поверхностью и узлом схемы с минимальной аппликатой, как это принято для ветровых нагрузок.
При этом на контрольных примерах ожидаемо тождественные результаты получаются только при вводе именно аппликаты опорной поверхности в ГСК.  просьба прокомментировать.


[ Закрито] Лира 9.6
 
может остался незакрытым какой нибудь служебный файл(табличка с периодами и тд) и к нему блокируется доступ?
не могу скачать Лира-Сапр 2011
 
 что то не получается сменить пароль так как при запросе на присылку контрольной строки получаем по почте :свой логин, ID пользователя, но не эту самую контрольную строку, которую надо потом ввести. Если можно прошу сохранить за мной прежние логин и пароль(бывшие до перехода на лиру-сапр).
9.07.11 Сегодня сменить пароль получилось... Кажется  понял,  форум отдельно , закрома отдельно. Доступ есть.
не могу скачать Лира-Сапр 2011
 
тот же вопрос. так нужна ли новая регистрация или нет?
[ Закрито] Пожелания официальных пользователей, Тема для обсуждения новшеств необходимых по мнению пользователей
 
1-- расчет сечений из тонкостенных профилей с использованием редуцирования по еврокоду-3 .  В инж2010+ реализован подобный расчет, но только для ряда составных сечений из гнутых тонкостенных швеллеров.
Актуальны же и профили из гнутого  профлиста используемые без поддерживающего каркаса для проектирования несущей кровли ангаров, цехов, складов. при этом востребован расчет  как однослойных , так и двухслойных утепленных кровель.

2--реализуйте расчет устойчивости склонов при многослойном основании также и методом Шахунянца, как наиболее употребительного. с возможностью задания  как вариант и заранее известной поверхности скольжения(например наслоение  по скальному грунту).  